hì có gì đâu bạn, Bể chữa cháy đặt trên mái dược áp dụng với nhà cao tầng. bể trên mái khoảng 320m3 ( lưu lượng chữa cháy cho cả khu vực hầm )những tầng trên cùng áp yếu thì phải có hệ thống bơm tăng áp, còn các tầng sau thì là tự chảy cứ quá 12 bar là bạn phải đặt van giảm áp, nên sử dụng khi tòa nhà là 2 tháp cao tầng. mỗi tháp với mỗi bể khoảng 160m3. vì 320m3 tập trung trên mái là rất lớn cho kết cấu và kiến trúc.Dear Các Anh Chị!
Các bạn có bao giờ gặp trường hợp mà cụm bơm cho hệ thống chữa cháy, Bể chữa cháy đặt trên tầng mái chưa? Nếu có cho mình tham khảo với. Cảm ơn các bạn nhiều.
hì có gì đâu bạn, Bể chữa cháy đặt trên mái dược áp dụng với nhà cao tầng. bể trên mái khoảng 320m3 ( lưu lượng chữa cháy cho cả khu vực hầm )những tầng trên cùng áp yếu thì phải có hệ thống bơm tăng áp, còn các tầng sau thì là tự chảy cứ quá 12 bar là bạn phải đặt van giảm áp, nên sử dụng khi tòa nhà là 2 tháp cao tầng. mỗi tháp với mỗi bể khoảng 160m3. vì 320m3 tập trung trên mái là rất lớn cho kết cấu và kiến trúc.
Theo quy định PCCC, thùng dầu không được đặt trên nóc tòa nhà. Nếu sử dụng bơm cứu hỏa diesel sẽ phải làm thùng dầu chơ bơm, và chạy được tối thiểu 3h. Vậy nên trong trường hợp thiết kế bơm cứu hỏa đặt trên mái, sẽ thiết kế bơm điện và bơm dự phòng điện, chạy điện máy phát qua nguồn ưu tiên.Dear Bạn blackeyedpeas!
Đầu tiên cảm ơn về giải thích của Bạn nhưng ý mình hỏi về hệ thống Chữa cháy thôi chứ không phải hệ thống cấp nước.
Khi đặt Cụm bơm chữa trên tầng mái:
1. Công An có yêu cầu gì đối với cụm bơm chữa cháy đặc biệt là Bơm Diesel vì có chứa dầu, dễ xảy ra tình trạng cháy nổ?
2. Trước giờ mình chỉ thiết kế cụm bơm tại vị trí thấp, chưa bao giờ thiết kế trên cao bơm xuống như vậy, không biết có sự cố gì không?
Anh Chị nào có thiết kế tương tự thì cho mình xin hoặc cho mình vài ý kiến để mình thiết kế với.
Cảm ơn mọi người!
Mình đang nói về hệ thống PCCC mà bạn. khi thiết kế bể nước chữa cháy trên mái. thì chỉ không cần bơm công suất lớn, mà chỉ cần bơm công suất nhỏ để tăng áp cho các tầng trên mà thôi. còn về ý tưởng thì nên thiết kế khi có 2 tháp, mỗi tháp sẽ có một bể 160m3. 2 tháp là 320 m3Dear Bạn blackeyedpeas!
Đầu tiên cảm ơn về giải thích của Bạn nhưng ý mình hỏi về hệ thống Chữa cháy thôi chứ không phải hệ thống cấp nước.
Khi đặt Cụm bơm chữa trên tầng mái:
1. Công An có yêu cầu gì đối với cụm bơm chữa cháy đặc biệt là Bơm Diesel vì có chứa dầu, dễ xảy ra tình trạng cháy nổ?
2. Trước giờ mình chỉ thiết kế cụm bơm tại vị trí thấp, chưa bao giờ thiết kế trên cao bơm xuống như vậy, không biết có sự cố gì không?
Anh Chị nào có thiết kế tương tự thì cho mình xin hoặc cho mình vài ý kiến để mình thiết kế với.
Cảm ơn mọi người!
Chào bác, em mới làm thiết kế về hệ thống chữa cháy. Còn nhiều cái chưa biết, em muốn hỏi là: làm sao mình biết được áp lực của hệ bơm của mình là bao nhiêu ạ? căn cứ vào đâu để mình có giá trị đó?hì có gì đâu bạn, Bể chữa cháy đặt trên mái dược áp dụng với nhà cao tầng. bể trên mái khoảng 320m3 ( lưu lượng chữa cháy cho cả khu vực hầm )những tầng trên cùng áp yếu thì phải có hệ thống bơm tăng áp, còn các tầng sau thì là tự chảy cứ quá 12 bar là bạn phải đặt van giảm áp, nên sử dụng khi tòa nhà là 2 tháp cao tầng. mỗi tháp với mỗi bể khoảng 160m3. vì 320m3 tập trung trên mái là rất lớn cho kết cấu và kiến trúc.