Thành Viên [LV 4]
Hi All
Được biết khi mở một cửa sổ tại mỗi tầng của hố thang thì không cần sử dụng hệ thống tạo áp cho hố thang này nữa (trong các nhà cao tầng). Nếu vậy AE ta nên làm kiểu này cho khỏe, tội gì phải thêm hệ thống tạo áp cho kồng kềnh và tốn kém chi phí cho chủ đầu tư.
Dĩ nhiên cửa sổ này phải thông ra ngoài trời và có kích thước thích hợp.
Mong nhận được cao kiến của các huynh.
Thân chào
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

cái này cụ thể là thế nào? tiêu chuẩn nào vậy bro? ko tốn chi phí đầu tư. tốt. nhưng chưa thấy tiêu chuẩn ứng dụng. Đã có cữa thông gió thì còn gì là tạo áp nữa.
Ở khách sạn Sheraton tphcm, cầu thang bộ được kết hợp vừa quạt hút, vừa thổi?. tôi cũng chưa thấy tài liệu nào về việc thiết kế như thế. Không biết nó hoạt đông như thế nào? Sư huynh nào biết về vấn đề này xin bàn luận thêm.
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

Hi All
Điều này được kiểm chứng là có rất nhiều nhà cao tầng đã và đang được xây dựng theo kiểu này (có cửa sổ, không có tạo áp). Thiết nghĩ khi thiết kế mấy bác cũng nên quan tâm vấn đề trên nhằm giảm phí đầu tư cho công trình.
Thân!
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

theo mình biết lửa sẽ tràn đến nơi có oxi, nên phải tạo áp đối với thang để dùng áp suất duy trì không để khói lọt vào, nhất là thang máy chữa chạy, mình chưa thấy ctr nào tạo áp cho cái thang này và sảnh trc thang máy, nêu nhân viên cứu hoả mà mở cửa thang máy là lửa táp vào mặt liền [-O<

còn thang thoát hiểm nếu có cửa sổ thì tốt khỏi tạo áp, nhưng nó sẽ là chổ vent cho khói vào, trong 1 tiêu chuẩn mình đọc thì nếu có cửa sổ thì khỏi tăng áp buồng thang, mà chỉ tăng áp buồng đệm, vì nó sẽ ngăn khói vào thang, còn thang thì đã có cửa sổ thoáng rồi. => nếu chỉ tăng áp buồng đệm thì hộp ghen giảm đáng kể, trong topic thảo luận tạo áp thang , mình có úp bảng exel trong đó có bảng tra trong trường hợp chỉ tăng áp buồng đệm và sảnh chung, còn buông thang thì thông gió tự nhiên bằng cửa sổ. các bạn có thể xem tham khảo.
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

Hi bac xungfen
Theo lời bác nói "trong 1 tiêu chuẩn mình đọc thì nếu có cửa sổ thì khỏi tăng áp buồng thang, mà chỉ tăng áp buồng đệm". Bác có thể cho mình biết đó là tiêu chuẩn nào không vậy, nó nằm ở mục nào.
Thanks bác
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

Thấy a/e bàn luận sôi nổi quá mình cũng góp một câu hỏi để a/e suy nghĩ nhé.

Sau khi tính ra lưu lượng và cột áp của quạt. Ví dụ 36 000 m3/h, 250 Pa. Kích thước ống 500x1200, tòa nhà cao 55 m, các bác tính ra được bao lâu thì cầu thang đạt áp tiêu chuẩn 20 Pa không.Hay có tài liệu nào nói về cai nay không. Nếu có cho a/e mở rộng tầm mắt nhé.
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

Hi bac xungfen
Theo lời bác nói "trong 1 tiêu chuẩn mình đọc thì nếu có cửa sổ thì khỏi tăng áp buồng thang, mà chỉ tăng áp buồng đệm". Bác có thể cho mình biết đó là tiêu chuẩn nào không vậy, nó nằm ở mục nào.
Thanks bác

Trong CP 13 có nói là chỉ cần tạo áp cho internal staircase.
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

HI All
Vậy theo CP 13 thì chỉ những thang thoát hiểm nằm bên trong không có hệ thống thông gió tự nhiên thì mới dùng hệ thống tạo áp cơ khí. Nguyên văn như sau: tham khảo tập tin đính kèm. View attachment CP13-pape 22.pdf
Bác nào pro tiếng anh có thể dịch và giải thích giúp AE câu trên.
Nói vậy theo CP 13 thì vẫn ưu tiên dùng thông gió tự nhiên cho buồng thang nếu có thể. Chứ không phải chỉ riêng những thang phía ngoài (External staircase)
Mong được chỉ giáo thêm.
Thanks!
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

Hi All
có ý này muốn hỏi mấy bác tí. Khi chọn giải pháp thông gió tự nhiên thì diện tích cửa sổ là bao nhiêu vậy? Có sư huynh nào biết ko, giúp tí với.
Thanks.
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

Hi ban alone88
Sách thầy Lợi có rất nhiều, bạn có thể nói chính xác là sách nào, nằm ở chương mấy ko vậy
Thanks
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

Hi All
có ý này muốn hỏi mấy bác tí. Khi chọn giải pháp thông gió tự nhiên thì diện tích cửa sổ là bao nhiêu vậy? Có sư huynh nào biết ko, giúp tí với.
Thanks.

thông gió tự nhiên này mình thấy chỉ có thể ứng dụng cho chung cư, và 1 số office thấp, nếu toà nhà quá cao thì vận tốc gió lớn lắm

mình thấy chung cư thì chổ thang thoát hiểm họ làm lam gió dọc hết lõi thang luôn.

còn đói với office thì mình chưa rõ, mình nghĩ có thể lắp cửa kính 2 cánh trượt, thường đóng, chỉ mở ra khi cần thông gió thôi, vì lõi thang thường không lớn, nên lắp cửa sổ thì cũng chỉ cở đó thôi muốn lớn hơn cũng o có chỗ lắp
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

thông gió tự nhiên này mình thấy chỉ có thể ứng dụng cho chung cư, và 1 số office thấp, nếu toà nhà quá cao thì vận tốc gió lớn lắm

mình thấy chung cư thì chổ thang thoát hiểm họ làm lam gió dọc hết lõi thang luôn.

còn đói với office thì mình chưa rõ, mình nghĩ có thể lắp cửa kính 2 cánh trượt, thường đóng, chỉ mở ra khi cần thông gió thôi, vì lõi thang thường không lớn, nên lắp cửa sổ thì cũng chỉ cở đó thôi muốn lớn hơn cũng o có chỗ lắp

Thông gió cho cao tầng thì mình phải điều áp rồi !
Bác có cao kiến nào cho ae học hỏi đi .
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

chào các anh em, mục đích của tạo áp cầu thang để làm gi? để xử dụng trong hệ thống thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy đúng ko? như vậy nó rất là quan trọng trong những nhà cao tầng, và mục đích của tạo áp là không để lửa và khói tràn vào thang thoát hiểm. như vậy khi tính toán thì phải biết lưu lượng và cột áp của quạt, nếu đường ống dài thì cột áp của quạt phải cao. nếu có gì ko hiểu thì liên hệ mình [email protected]
 
Ðề: Tạo áp ầu thang khi có cửa thông gió

HI All
Vậy theo CP 13 thì chỉ những thang thoát hiểm nằm bên trong không có hệ thống thông gió tự nhiên thì mới dùng hệ thống tạo áp cơ khí. Nguyên văn như sau: tham khảo tập tin đính kèm. View attachment 222
Bác nào pro tiếng anh có thể dịch và giải thích giúp AE câu trên.
Nói vậy theo CP 13 thì vẫn ưu tiên dùng thông gió tự nhiên cho buồng thang nếu có thể. Chứ không phải chỉ riêng những thang phía ngoài (External staircase)
Mong được chỉ giáo thêm.
Thanks!

Hi bạn,

Bạn dịch hoàn toàn chính xác. Các loại cầu thang có thông gió tự nhiên vốn là các cầu thang có độ mở thông với ngoài trời (ngoài trời mới tính nhé). Co mot so building co loi thoat hiem goi la (ben trong) internal trong building gom 1 gieng troi rat to o giua thi van tinh la loi thoat hiem ben trong nhung co thong gio tu nhien. Hoac mot so toa nha co loi thoat hiem cau thang chung voi loi cau thang di lai thong thuong von rat thong thoang.

Đừng hiểu là có cửa sổ thông với phòng khác hoặc khu vực khác. No được chỉ ra là các cấu thang hở bên ngoài, hoặc bên hông với độ mở của tường (dạng lam hay gạch hở lỗ lớn).

==> Loại này không cần tạo áp :( vì không tạo được :) do bị thông quá nhiều bên ngoài áp suất khí quyển -> trừ phi bạn có cách nâng áp suất khí quyển lên.

Còn thường nếu cấu thang có lỗ mở nhỏ ra bên ngoài vẫn chưa tính là thông gió tự nhiên vì bạn cần có cấu trúc gió vào/ra. Nếu lỗ nhỏ sẽ không có cấu trúc vào tra và không thể gọi là tự nhiên được.

Về tài liệu kỹ thuật, họ thường viết rất kỹ nên cố gắng không nên suy diễn. Khi nào họ nói không cần, họ sẽ nói thẳng ra là không cần, không nên hiểu sai logic.

Câu của họ là : Nếu có A (cầu thang bên trong) và B (không thông gió tự nhiên) thì phải C (phải tăng áp).
Về logic thì nếu có A (cầu thang bên trong) và khong có B thì không có nghĩa là bạn phải phủ định C nhé.
 