Thảo luận về Revit MEP

Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

huutam92 viết:
Các anh cho em hỏi chút.
Các anh có thể giúp em cách tạo 1 Project Template theo tiêu chuẩn thường được sử dụng của các công trình ở VN được không ạ?
Sau bước New Project Template phải định lại các tiêu chuẩn cho các đường ống gió, co,... như thế nào?

Mong các anh chỉ giúp!

Cách set tiêu chuẩn cho các đường ống gió, co... đồng chí atinh cũng có dịp nói trong topic này rồi đó tìm đi (đợt nói về set cái Duct Tap - Beveled, đó là cách đề set, còn tiêu chuẩn thì tùy theo chú lựa chọn cái nào, cách thực hiện thì như atinh nói.) cách set Template thì chú qua 3DZIP đọc, bến đó có đó.
 
Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

chào anh tính. em đã có bản vé CAD 2D, nhưng khi em add link vô REVIT thì nó báo lỗi( đại loại là một số thành phần bị lỗi và nó bắt phải explode bên CAD. em cũng đã làm nhưng kết quả cung không thay đổi. trong bản vẽ 2D của em có mấy thành phần không thể explode được. em cảm ơn anh.
hiện tại em cũng đang dung REVIT 2009. bởi vì bản 2001 không bẻ crack nên em cũng không thích dùng.
 
Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

chú chuyển tất cả các đối tượng về 1 layer rùi link qua nhé
 
Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

đang tập tành vẽ bên REVIT, thấy cũng khó thật. có nhiểu điều muốn hỏi nhưng toàn là những câu hỏi bình thường. em đọc trên diễn đàn thấy nhiều câu hỏi khá hay. vượt khỏi sự hiều biết của mình. mong các đại ca đi trước hỏi nhiều nhiều tí để em đây học hỏi thêm.:laugh: :)
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

hicc các tiền bối cho iem hỏi cái....
Mấy cái Revit này vẽ điều hòa cục bộ và điều hòa biến tần (VRV, vRF...) gì đó sao bây h
Mình ko thấy có cái thư viện nào của nó cả
Còn mấy con máy PAC (tủ công suất >100BTU/h) đó, mình nối Indoor và Outdoor thì ko bít chọn ống gas kiểu j lun.... :((, vì đường ống gas này có đường lỏng và đường hơi mà.... hỏng lẽ vẽ thành 02 đường ống à :-???
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

hicc các tiền bối cho iem hỏi cái....
Mấy cái Revit này vẽ điều hòa cục bộ và điều hòa biến tần (VRV, vRF...) gì đó sao bây h
Mình ko thấy có cái thư viện nào của nó cả
Còn mấy con máy PAC (tủ công suất >100BTU/h) đó, mình nối Indoor và Outdoor thì ko bít chọn ống gas kiểu j lun.... :((, vì đường ống gas này có đường lỏng và đường hơi mà.... hỏng lẽ vẽ thành 02 đường ống à :-???

- Đúng là hơi hiến thư viện của bọn VRV, chắc là do khối lượng nó ít (ít tiền hơn) hệ Chiller, nhưng không sao Create Family mấy hồi.
- Vẽ đường Gas thì cũng như nước thôi, đề dùng lệnh Piping thôi, nếu muốn chính xác cả độ dầy (theo từng tiêu chuẩn) thì vào Setting Mechanical để thiết lập.
- Chúc bạn thành công.
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

Anh daongocchung oi, sao em ap dung revit mep vao tinh tai thi lan nao cung bi bao loi.va chua the khac phuc duoc.Anh co the chup hinh tuan buoc qua trinh lam viec cua anh dua len cho em xem chut duoc khong.
Cam on anh nhieu!
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

Anh daongocchung oi, sao em ap dung revit mep vao tinh tai thi lan nao cung bi bao loi.va chua the khac phuc duoc.Anh co the chup hinh tuan buoc qua trinh lam viec cua anh dua len cho em xem chut duoc khong.
Cam on anh nhieu!

Thứ nhất: là không được viết không dấu - tái phạm sẽ bị xóa bài.
Thứ 2: Sao chú không chụp hình những bước chú làm + lỗi để anh xem, anh xác định cách khắc phục cho. Mà lại yêu cầu anh làm từng bước.
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Các sư huynh ah, em cũng mới bắt đầu học Revit mep, em nghe o trung tâm REDSUN có dạy nhưng em co thể đi học ở đấy được, các sư huynh có giáo trình do trung tâm REDSUN soạn không vậy, có thể send cho em học với. Cảm ơn các anh nhiêu. Mail của em nè có thể send mail cho em nha: [email protected].
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

Thứ nhất: là không được viết không dấu - tái phạm sẽ bị xóa bài.
Thứ 2: Sao chú không chụp hình những bước chú làm + lỗi để anh xem, anh xác định cách khắc phục cho. Mà lại yêu cầu anh làm từng bước.
Bác ko chỉ thì thôi đừng nói này kia nhe.
@quangnam- revit mep hien nay chua ap dung tinh tai thuc te duoc,chú nên dùng Trace700 vì thằng này linh hoạt hơn, và đầy đủ thông tin hơn
thằng Mep chỉ vẽ vời thui
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

Bác ko chỉ thì thôi đừng nói này kia nhe.
@quangnam- revit mep hien nay chua ap dung tinh tai thuc te duoc,chú nên dùng Trace700 vì thằng này linh hoạt hơn, và đầy đủ thông tin hơn
thằng Mep chỉ vẽ vời thui
- Anh không này kia gì cả.
- Gõ không dấu dễ sinh hiểu nhầm, nhìn cái diễn đàn không ra sao cả --> lười + không muốn xây dựng diễn đàn.
- Khi nhờ người khác thì mình phải làm cận lực hơn, mình phải thực hiện công việc là chính - người khác chỉ là trợ giúp.


@quangnam: chú đừng nghe atinh - một con gà về Revit MEP, chưa hiểu nhiều mà giám phát biểu. Hay cố gắng làm công việc chú đang làm - vươt qua kho khăn chú đang gặp với Revit MEP. Khi chú thành thạo về Revit MEP thì chú kế hợp với Trace 700 để tính toán. Nhưng không phải là làm tác rời - vẽ bên Revit MEP + nhập thủ công lại các thông số bên Trace700 là sai lầm, làm lại rất nhiều công việc nặng nhọc không cần thiết. Lên:
- Dựng mô hình bên Revit MEP
- Tạo Space
- Thiết lậm một số thông số của Space
- Tính tải sơ bộ để Revit tính toán một số thông số (như diện tích, thể tích phòng....) bước này là cần thiết để tận dụng các thông số (chẳng hạn diện tích, thể tích phòng....0 để xuất dữ liệu sang Trace700 không phải làm lại. (với côgn trình nhiều phòng thì phải nhập lại một lầm bên Trace là vô cùng ngớ ngẩn - mà có những phòng hình thù đặc biệt thì Trace 700 không thể có cách nhập thôgn số, ví dụ phòng hình tròn, mái vòm....)
- Xuất dữ liệu quá Trace700 để tính toán Tải, Phân tích K. tế...
- Xuất ngược dữ liệu từ Trace700 qua Revit MEP để hoàn thiện công việc:
+ Phân bố miệng phân phối gió
+ tính toán kích thước ống....

Tất cả vì diễn đàn, để diễn đàn chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn. Mong mọi người đóng góp sức mình.
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

- Đúng là hơi hiến thư viện của bọn VRV, chắc là do khối lượng nó ít (ít tiền hơn) hệ Chiller, nhưng không sao Create Family mấy hồi.
- Vẽ đường Gas thì cũng như nước thôi, đề dùng lệnh Piping thôi, nếu muốn chính xác cả độ dầy (theo từng tiêu chuẩn) thì vào Setting Mechanical để thiết lập.

- Hicc bạn nói về xiền (giá thành) như vậy thì mình không dám chắc lắm:
1 tổ Out door 52HP (~500.000 BTU/h) vào khoảng 25.000USD
1 Chiller ~ 500.000 BTU/h vào khoảng ~ 15.000 USD

Về cơ bản như vậy, còn Indoor và FCU cũng như phụ kiện khác thì ko nói hén... vì còn nhiều yếu tố khác

Mình hỏi vậy vì mình dùng cái này nhiều và muốn tận dụng ưu điểm của REVIT trong thiết kế

- Còn về ống gas, mình muốn hỏi là nếu 1 đường ống bao gồm đường gas và đường lỏng (liquid và gas) nếu thể hiện trong revit thì thành 02 đường nhưng trong bản vẽ thì thường thể hiện bằng 01 đường.

Liệu có thể creat family trong REVIT để tạo 1 family coper pipe (được thể hiện trong bản vẽ và thống kê khối lượng) như vậy không.
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

- Hicc bạn nói về xiền (giá thành) như vậy thì mình không dám chắc lắm:
1 tổ Out door 52HP (~500.000 BTU/h) vào khoảng 25.000USD
1 Chiller ~ 500.000 BTU/h vào khoảng ~ 15.000 USD

Về cơ bản như vậy, còn Indoor và FCU cũng như phụ kiện khác thì ko nói hén... vì còn nhiều yếu tố khác

Mình hỏi vậy vì mình dùng cái này nhiều và muốn tận dụng ưu điểm của REVIT trong thiết kế

- Còn về ống gas, mình muốn hỏi là nếu 1 đường ống bao gồm đường gas và đường lỏng (liquid và gas) nếu thể hiện trong revit thì thành 02 đường nhưng trong bản vẽ thì thường thể hiện bằng 01 đường.

Liệu có thể creat family trong REVIT để tạo 1 family coper pipe (được thể hiện trong bản vẽ và thống kê khối lượng) như vậy không.

- Ồ, xin lỗi bạn nhé. Đúng là mỗi thằng có thế mạnh về giá trong khoảng công suất nhất định (mình nghĩ vậy thôi - mình chưa làm VRV bao giờ - phát biểu liều thôi)
- Mình thấy công suất bạn đưa ra nhỏ quá (công trình nhỏ). Như vậy nếu khi người có kinh nghiệm họ có thể dự báo khá chính xác được.
- Tuy nhiên mình vẫn muốn áp dụng bài bản - thông nhất cho mọi loại dự án (lớn đến nhỏ). Và REVIT làm được chuyện đó bạn ạ, Revit cho phép bạn chọn Piping là loại gì (Copper, Ductile Iron, Plastic, Stainless Steel), xem hình:
Material_Piping_in_Revit.png

- Bạn nói:
Còn về ống gas, mình muốn hỏi là nếu 1 đường ống bao gồm đường gas và đường lỏng (liquid và gas) nếu thể hiện trong revit thì thành 02 đường nhưng trong bản vẽ thì thường thể hiện bằng 01 đường
Mình không hiểu lắm, "thường thể hiện bằng 01 đường", "thường" hay "bắt buộc", mà cái "thường" là ở bản vẽ bố trí MB hay SĐNL. Tóm lại: nếu không bắt buộc thì bạ có thể chọn khác, còn bắt buộc thì Revit cũng làm được nhu bạn vẫn làm bên CAD.
- OK?
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

a Hung cho em hoi khi mình set ống đồng hay ong thep .. thi ve ra no cung y chan, vay nó khác ở điểm nào
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Chú nhầm to, đường kính trong, đường kính ngoài khác nhau, tổn thất trên đường ống khác nhau.... Chú muốn những gì khác nhau?

bác hùng già sư phụ ơi làm sao lấy được thống số mà phần mềm lấy ra tính toán ống nwowc, ví dụ hệ số k ( frisson loss) chẳng hạn
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Chào các bác, các bác cho em hoi:
- Em dùng Revit mep mà trong phần view không thấy cái biểu tượng camera đâu cả, bác nào giải thích dùm.
- Cách gán vật liệu và render ra sao để có được cái ống gió có vật liệu là inox.:-w
rất mong các bác trả lời dùm! :-w
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

Anh Hùng ơi mình tạo một hệ thống thông gió mà chưa có bản vẽ mặt bằng có được không . Nếu chưa có bản vẽ đó mà muốn tạo hệ thống thông gió thì mình phải vẽ hả anh
 