Trả lời: Thử áp ống đồng
Chào các member,
Cảm ơn bác admin, 4 giờ mới đủ cho “DIỄN ĐÀN” chứ 30 phút chỉ có mà “GẨY ĐÀN” thôi. Ree@cent cũng chỉ có những ý kiến nhỏ ở diễn đàn thôi, còn viết bài đăng ở mục…. thì chịu. Trình độ chẳng có, kinh nghiệm thì cũng lẹt đẹt, viết lại không hay nên trao đổi với anh em trên diễn đàn là vừa hay vừa bổ ích. Còn bài viết hãy dành cho anh Admin, những Herot, letungbk,………………Ree@cent cũng có chút xíu kinh nghiệm về vấn đề này chia sẻ cùng những newmem. mới xâm nhập lĩnh vực này. Không dám múa rừu qua những chuyên gia đâu. Đối với việc test hệ thống ĐHKK làm lạnh trực tiếp nói thì dài nhưng có một số lưu ý sau sau:
- Về mặt nguyên tắc thì phía cao áp và thấp áp phải thử riêng ở mỗi áp suất khác nhau (do 2 đường này làm việc ở áp suất khác nhau mà (xx tỷ số nén)), tuy nhiên do đặc điểm của máy ĐHKK thì ta có thể test chung cho tiện (như 1 mem đã đề cập ở trên).
- Đúng là mỗi nhà cung cấp có những hướng dẫn test khác nhau. Áp suất test theo như mem nào nói đến 35 là đúng đấy tuy nhiên trong khi mình đi lắp đặt bên đầu tư yc thì mình làm, còn không thì cứ 28-29 KG/cm2 là OK rồi.
- Phải nâng as test từng nấc 1 (3 nấc), trong mỗi nấc theo dõi luôn rò rỉ để xử lý ngay nhằm tiết kiệm Nito nhé, nấc as cuối cùng sẽ ngâm tối thiểu 24 giờ để kiểm tra. Chú ý là nhiệt độ khác nhau sẽ làm cho as cũng thay đổi (nhiệt độ thay đổi 1 độ C thì as cũng th đổi tỷ lệ thuận 0,1Kg/cm2 đấy).
- Indoor và outdoor đã được nhà sản xuất kiểm định (test trên 30Kg/cm2), do vậy tốt nhất là không cần test nữa. Còn trường hợp test cả OD va ID thi khi xả nito vào chú ý xả từ từ tránh BUNG mối hàn đặc biệt là mối hàn chỗ bộ chia gas (Ree@cent đã gặp tình huống này), vì khi xả vào ID và OD sẽ bị chặn lại làm tăng áp cục bộ đột ngột làm …………
- Dùng nito để đuổi bụi là OK rồi, không phải sạc thêm gas là gì cho lãng phí, vấn đề là phương pháp đuổi và số lần đuổi bụi thôi. Nhất là các pác AC nhà ta rầm rộ quảng bá sản phẩm dùng R410A,…., nếu cứ charge R410A và cho được 3-4kg/cm2 mà đuổi cho sạch thì lượng gas dùng để đuổi gấp nhiều lần lượng gas sd trong hệ thống mất.
- Không được chủ quan khi kết nối trực tiếp dây dẫn nito giữa chai và hệ thống mà luôn phải qua van giảm áp trước khi vào hệ thống.
- Với những ai làm công việc giám sát trước khi rời công trường thì việc niêm phong những vị trí nạp Nito là rất quan trọng đấy.
- Đối với những newmem tiếp cận vấn đề này thì trước khi đuổi khí nhớ buộc tim cho chặt vào kẻo rớt tim ra ngoài nhé. Lúc đó lại lo cấp cứu người chứ chẳng thử được đâu. Đùa tí co vui thôi chứ công đoạn này là vui nhất đấy!
- Một vấn đề nữa là trước khi làm công việc này nhớ sạc pin máy bộ đàm cho đầy nhé!
Ah, thường as suất 18-19 kG/cm2 là giá trị là việc của HPS (R22), có 1 mem nào nói là áp suất làm việc tới 19 kG/cm2 phải không? Bình thường thôi tất nhiên là nó chỉ đúng cho một hệ thống nào đó, do đại đa số (mà you đó nói là air cooled condenser) thì những con OD đặt ở những vùng có nhiệt độ cao ít gió, độ ẩm thấp thì as nén cao là đương nhiên. Đặc biệt là hệ thống mà dùng cái anh chàng frendly gas R410A thì anh em biết rồi đấy, nhiệt độ ngưng chỉ 30 độ C thôi thì áp suất đã trên 18,5 kG/cm2 rồi. Khôg biết cái AC mà you nói as 19 đó sdung anh gas nào ha?
- Còn bạn likextq hỏi tài liệu nào hướng dẫn chọn kt đường ống hả? bạn quan tâm làm gì vì trong các tl kỹ thuật của các tb khi ta chọn cho phù hợp với ns lạnh ta sẽ chọn được các indoor và các ID này tương ứng với OD nào và tất nhiên ứng với các ID-OD đó sẽ có kt đường ống tương ứng luôn mà?
Thôi tạm thời như thế nhé mấy you mới vào nghề. Anh em nào có chuyên môn về vấn đề này bổ sung thêm nhe. Ree@cent phải out đây!