Chào các anh em trên diễn đàn! à mà chắc các anh thôi chứ em là nhỏ tuổi nhất rồi. hehe
Chuyện là em là sv năm cuối ( viết bài nào em cũng nói câu này mà không bác nào giúp ( ). em đang làm cái đồ án cuối khóa có 1 đoạn liên quan đến hút khói hành lang cho tòa nhà. em có lên mạng tham khảo mà vấn đề nó vẫn chưa có anh nào giải thích triệt để hộ em..
Thứ 1: em đọc trong Cp 13 em lấy theo cách tính trong đó là Thể tích hành lang nhân với ACH=10 lần/h. tính được lưu lượng em cứ thế mà quất quạt với miệng gió rồi ông gió vào (có kể cả tổn thất áp suất) cái "đồ" của em là em thiết kế theo kiểu cục bộ tầng nào em hút rồi thải ra tầng đó luôn. Tưởng đâu đã xong ( em mừng hí hửng ^^ ) nhưng các bác cũng biết mà tính sinh viên ham "học hỏi" nên em lên mạng vi vu hòng thu nhặt thêm kiến thức. Ai ngờ đúng ngay cái câu "Cái gì nhiều quá cũng không tốt". nó mới nảy sinh ra vấn đề mới như thế này:
Thứ 1': em có thấy mấy anh trên mạng cũng như tiêu chuẩn việt nam 5687-2010 Tính lưu lượng không khí hút ra khỏi hành lang theo công thức G=4300Bn(H^0.5).K ( cái gì mà gọi là chiều rộng cánh cửa lớn mở từ hành lang ra ngoài nhà í) Em không hiểu lắm công thức này Theo ý kiến chủ quan của em thì thông gió hành lang nhằm hút khói tràn từ không gian cháy ra ngoài hành lang để đảm bảo môi trường thích hợp cho việc sơ tán. Vậy cái lượng khói hút đó nó phải tràn từ không gian cháy ra theo đường cửa đi thông từ không gian cháy với hành lang chứ!!.
Thứ 2: em thì em quất 1 hành lang đâu 5-6-8-7 cái miệng hút gì đó ( hành lang của em có vẻn vẹn 37 m à) vậy mà trong cái TCVN 5687 nó lại viết "chiều dài hành lang do một cửa hút khói đảm nhận không quá 30m" ( à. vậy là 37/6 = 6 m hơn gì đó 1 cái thấp hơn 30m nhiều cũng ok nhỉ) tưởng chuyện v là xong ai ngờ xuống khúc dưới nó lại viết thêm "Trên nhánh hút khói hành lang hay sảnh cho phép đấu nối không quá hai cửa hút khói trên một tầng" vậy là em sai hả các bác.
Thứ 3: một điều nữa là nếu hệ thống hút khói là trung tâm gom khói tất cả các tầng vào trục chính rồi hút lên mái thì lưu lượng của cái quạt hút đó là bao nhiêu vậy các bác. có mấy anh cao tay chỉ là tính cho 3 tầng (1 tầng cháy với 2 tầng trên nó) vậy có ok không các bác.
Kết luận: còn nhiều cái em thấy lăn tăn lắm mà không viết nên lời được. mong các bác chỉ giáo cũng như dẫn chứng giúp em các tiêu chuẩn cụ thể được không. hạn của em đã gần đến mà vẫn chưa gom đủ đao kiếm để trảm phong với mấy Thấy trường em ( dạo này ngoài em nhiều siêu bão quá ). Nên Rất mong được các bác giúp đỡ!!
P/s: Nhân tiện nếu được các bác có thể dẫn cụ thể giúp em các trang cụ thể của Tiêu chuẩn smacna, ashrae, CP13 được không: các vấn đề liên quan đến quy định vận tốc không khí đi trong ống gió cấp, hồi gió tươi, gió thải, miệng gió, bình thường hay khi xảy ra cháy í. Rồi vấn đề về Tiêu chuẩn độ dày ống gió, ống đồng theo kích thước, khoảng cách support các đường ống.tại tiếng anh của em dốt quá phải thi 3 lần mới qua TOIC được..hehe..Các bác có gì em xin nấy, Góp gạo thổi cơm chung, bác nào thấy em viết nhiều quá hay đòinhỏi nhiều vấn đề quá thì cho em xin lỗi vì lòng tham không đáy mà phải không các bác! Em xin chân thành cảm ơn! Chúc diễn đàn ngày càng mạnh! mạnh! và các bác ngày càng cao siêu!!
Mail của em là [email protected]
--một buổi chiều mỏi tay với đánh máy--
Chuyện là em là sv năm cuối ( viết bài nào em cũng nói câu này mà không bác nào giúp ( ). em đang làm cái đồ án cuối khóa có 1 đoạn liên quan đến hút khói hành lang cho tòa nhà. em có lên mạng tham khảo mà vấn đề nó vẫn chưa có anh nào giải thích triệt để hộ em..
Thứ 1: em đọc trong Cp 13 em lấy theo cách tính trong đó là Thể tích hành lang nhân với ACH=10 lần/h. tính được lưu lượng em cứ thế mà quất quạt với miệng gió rồi ông gió vào (có kể cả tổn thất áp suất) cái "đồ" của em là em thiết kế theo kiểu cục bộ tầng nào em hút rồi thải ra tầng đó luôn. Tưởng đâu đã xong ( em mừng hí hửng ^^ ) nhưng các bác cũng biết mà tính sinh viên ham "học hỏi" nên em lên mạng vi vu hòng thu nhặt thêm kiến thức. Ai ngờ đúng ngay cái câu "Cái gì nhiều quá cũng không tốt". nó mới nảy sinh ra vấn đề mới như thế này:
Thứ 1': em có thấy mấy anh trên mạng cũng như tiêu chuẩn việt nam 5687-2010 Tính lưu lượng không khí hút ra khỏi hành lang theo công thức G=4300Bn(H^0.5).K ( cái gì mà gọi là chiều rộng cánh cửa lớn mở từ hành lang ra ngoài nhà í) Em không hiểu lắm công thức này Theo ý kiến chủ quan của em thì thông gió hành lang nhằm hút khói tràn từ không gian cháy ra ngoài hành lang để đảm bảo môi trường thích hợp cho việc sơ tán. Vậy cái lượng khói hút đó nó phải tràn từ không gian cháy ra theo đường cửa đi thông từ không gian cháy với hành lang chứ!!.
Thứ 2: em thì em quất 1 hành lang đâu 5-6-8-7 cái miệng hút gì đó ( hành lang của em có vẻn vẹn 37 m à) vậy mà trong cái TCVN 5687 nó lại viết "chiều dài hành lang do một cửa hút khói đảm nhận không quá 30m" ( à. vậy là 37/6 = 6 m hơn gì đó 1 cái thấp hơn 30m nhiều cũng ok nhỉ) tưởng chuyện v là xong ai ngờ xuống khúc dưới nó lại viết thêm "Trên nhánh hút khói hành lang hay sảnh cho phép đấu nối không quá hai cửa hút khói trên một tầng" vậy là em sai hả các bác.
Thứ 3: một điều nữa là nếu hệ thống hút khói là trung tâm gom khói tất cả các tầng vào trục chính rồi hút lên mái thì lưu lượng của cái quạt hút đó là bao nhiêu vậy các bác. có mấy anh cao tay chỉ là tính cho 3 tầng (1 tầng cháy với 2 tầng trên nó) vậy có ok không các bác.
Kết luận: còn nhiều cái em thấy lăn tăn lắm mà không viết nên lời được. mong các bác chỉ giáo cũng như dẫn chứng giúp em các tiêu chuẩn cụ thể được không. hạn của em đã gần đến mà vẫn chưa gom đủ đao kiếm để trảm phong với mấy Thấy trường em ( dạo này ngoài em nhiều siêu bão quá ). Nên Rất mong được các bác giúp đỡ!!
P/s: Nhân tiện nếu được các bác có thể dẫn cụ thể giúp em các trang cụ thể của Tiêu chuẩn smacna, ashrae, CP13 được không: các vấn đề liên quan đến quy định vận tốc không khí đi trong ống gió cấp, hồi gió tươi, gió thải, miệng gió, bình thường hay khi xảy ra cháy í. Rồi vấn đề về Tiêu chuẩn độ dày ống gió, ống đồng theo kích thước, khoảng cách support các đường ống.tại tiếng anh của em dốt quá phải thi 3 lần mới qua TOIC được..hehe..Các bác có gì em xin nấy, Góp gạo thổi cơm chung, bác nào thấy em viết nhiều quá hay đòinhỏi nhiều vấn đề quá thì cho em xin lỗi vì lòng tham không đáy mà phải không các bác! Em xin chân thành cảm ơn! Chúc diễn đàn ngày càng mạnh! mạnh! và các bác ngày càng cao siêu!!