Xin giúp đỡ về Alarm check valve trong PCCC

Thanhnguyen87

Thành Viên [LV 0]
xin chào các bác trong diễn đàn.
em là dân nhảy ngang sang bên pccc em đang có thắc mắc về con van Alarm này
em có phòng bơm chỉ cao có 3.000 mà cần lắp alarm valve luôn trong này, khi vẽ lên các thiết bị KHớp nối, van 1 chiều, van cổng lên đến Header đã gần hết trần phòng rồi
em muốn lắp Alarm valve nằm ngang trên đường ống ra từ Header được không, hay Alarm valve bắt buộc phải lắp đứng,
em xin cảm ơn
 

Đính kèm

  • Capture.PNG
    Capture.PNG
    106.8 KB · Xem: 196
Nếu mình k lầm, thì alarm lắp đứng, trên hình vẽ bạn k có check valve cho alram ah, nó lắp đứng thì ống chính bạn down xuống thì bạn lắp được van bướm và alarm mà, van lớn mà bạn treo như vậy người bảo trì thao tác rất khó, bạn phải đặt bạn vào trường hợp là người thao tác bạn sẽ làm như thế nào.
 
trên hình vẽ em có van bướm giám sát lắp trước Alarm valve mà, ko hạ xuống nổi vì ở đây em có hệ 3 bơm chính và 1 bơm bù nên phải có Header, chả nhẽ lại làm 3 cái cút 90 vòng xuống rồi lắp Alarm valve rồi chạy lên đường ống ah
các bác cho em hiểu sao con Alarm valve lại bắt buộc phải lắp đứng, do cấu tạo của nó ah hay thế nào ah
thank các bro
 
Ý anh pccc.tranvan nói là bạn phải lắp lật ngược cái bụng bầu giảm lệch tâm cho xuống phía dưới đáy ống để tránh tạo thành 1 cái bẫy hơi ngay đầu hút bơm. Đây là theo các lưu ý của mọi nhà sản xuất bơm bạn à.
 
nếu lật ngược lên thì thà em dùng côn đồng tâm còn hơn, vì cao độ tâm đầu vào bơm là cố định rồi ( Bệ bơm đổ bê tông H=200) mà em muốn nâng cao đường ống hút lên để đảm bảo chiều cao có thể tháo Y lọc ra nên buộc phải dùng côn lệch tâm cho đường ống hút được nâng cao lên
 
nếu lật ngược lên thì thà em dùng côn đồng tâm còn hơn, vì cao độ tâm đầu vào bơm là cố định rồi ( Bệ bơm đổ bê tông H=200) mà em muốn nâng cao đường ống hút lên để đảm bảo chiều cao có thể tháo Y lọc ra nên buộc phải dùng côn lệch tâm cho đường ống hút được nâng cao lên
không thà được bạn ơi. ở đó bắt buộc phải dùng côn lệch tâm mà bầu lệch phải quay xuống dưới.
 
nếu lật ngược lên thì thà em dùng côn đồng tâm còn hơn, vì cao độ tâm đầu vào bơm là cố định rồi ( Bệ bơm đổ bê tông H=200) mà em muốn nâng cao đường ống hút lên để đảm bảo chiều cao có thể tháo Y lọc ra nên buộc phải dùng côn lệch tâm cho đường ống hút được nâng cao lên
Về kt như vậy là sai. lắp đặt thì phải tính toán sao cho đảm bảo kt chứ.
 
Vẫn úp côn lệch tâm xuống được cho đúng kỹ thuật. Xoay chéo y lọc đi vẫn tháo ra bảo dưỡng được mà. không cần phải nâng cao đầu hút.
 