Thảo luận Xử lý nước nồi hơi, tiêu chuẩn và các vấn đề liên quan đến nồi hơi

Các pro HVACR có tiêu chuẩn nước trong lò hơi (áp suất 20 kg/cm2) như: pH, tổng chất rắn, SO3, PO4, ... cho mình với. Tiêu chuẩn này không biết nằm ở tài liệu nào?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiện tại bên mình đang cung cấp thiết bị chống cáu cặn, gỉ sét cho nồi hơi bằng sóng siêu âm. Hiệu quả có thể quan sát được sau 1 tháng lắp đặt.
Rất vui được hợp tác với mọi người!
 
Các pro HVACR có tiêu chuẩn nước trong lò hơi (áp suất 20 kg/cm2) như: pH, tổng chất rắn, SO3, PO4, ... cho mình với. Tiêu chuẩn này không biết nằm ở tài liệu nào?
https://books.google.com.vn/books?i...PROPOSAL for WATER TREATMENT CHEMICALS&f=true
Bạn tham khảo!
Về thành phần SO3 và PO4 trong nước nồi hơi! Đây là các chỉ tiêu cần kiểm soát để chống ăn mòn trong nồi hơi!
(Hàm lượng SO3 châm vào để khử Oxi trong nước, PO4 để hình thành lớp bảo vệ trên bề mặt kim loại)
Thường thì các nồi hơi sử dụng hoá chất có bổ sung các thành phần này mới kiểm soát các thành phần này!
Hiện tại có khá nhiều loại hoá chất sử dụng để xử lý nước cho nồi hơi và không phải loại nào cũng sử dụng thành phần SO3 và PO4.
 
Chào các bạn.Công ty cổ phần cơ khí điện máy Đông Anh là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực chế tạo các thiết bị áp lực, chế tạo nồi hơi, sửa chữa bảo dưỡng nồi hơi, mua bán lò hơi, bình chứa khí nén, khí áp lực cao và kinh doanh phụ kiện, vật tư, van nước,van hơi, van xăng dầu, van gas, van khí nén các loại .. Nếu các bạn có nhu cầu lắp đặt bảo dưỡng tư vấn nôi hơi bếp nấu ăn công nghiệp liên hệ với mình nhé. Mr Nguyễn Trường Hiến SDT. 0979442945 WWW.donganhdbj.com

View attachment 6746
Bên em chuyên về xử lý nước, làm mềm nước cho hệ thống lò hơi, cung cấp dịch vụ tẩy rửa, hóa chất nồi hơi
Rất vui khi được hợp tác
 
Kết quả hệ thống làm mềm nước cho nồi hơi

Hình ảnh thay lời nói

WP_20150415_003.jpg
 
chào cả nhà mình làm quản lý nước trong cooling và chiller mà mình không có nhiều kinh nghiệm cả nhà có ai biết chỉ tiêu trong nước cooling,chiller và cách tính toán hoá chất cáu cặn, ăn mòn không chia sẻ cho mình với .thank![/QUOTE

bạn tham khảo lai
 

Đính kèm

  • 3. Cân bằng tháp giải nhiệt.ppt
    378 KB · Xem: 223
Ðề: Xử lý nước nồi hơi, tiêu chuẩn và các vấn đề liên quan đến nồi hơi

Chào các bạn HVACR
Công ty của mình sử dụng nhiều nồi hơi của các nước Mỹ, Đức, EU : Kewanee, Loos, Standard Kessel, Termo Trading...Sau khi tham khảo TCVN, ý kiến tư vấn & tiêu chuẩn của Nhà sx lò hơi, nhà cung cấp dịch vụ & bán hóa chất xử lý nước thì công ty có đưa ra tiêu chuẩn về nước lò hơi cần phải xử lý để đạt thông số như sau :
1. Nước trước cột làm mềm :
- pH = 5-8
- Độ cứng <5ppm
2. Nước trong bồn cấp : có trang bị bộ khử khí riêng
- pH = 7-9,5
- Độ cứng <5ppm
3. Nước trong lò :
- pH = 10,5-12
- Độ kiềm tự do <1000ppm
- Độ kiềm tổng <1300ppm
- SO3 = 10-30ppm
- PO4 = 10=20ppm
- SiO2 <250ppm
Bên mình có sử dụng 2 loại hóa chất của Hãng Aloes - Frrance là Alovap 130 và Alovap 197 để xử lý bằng cách điều chỉnh lượng hoá chất cấp vào qua dosing pump. Bên QA đo kiểm mỗi tuần 2 lần, lò thay phiên chạy liên tục cấp hơi 24/24h cho sản xuất.
Tuy nhiên khó khăn đang gặp là SO3 và PO4 xử lý rất khó do dải biên độ cho phép hẹp, không có thiết bị đo SO3 & PO4 nhanh như pH để xử lý nước trước khi QA lấy mẫu đo kiểm, hiện mới chỉ có bộ đo pH-56 hiển thị điện tử tự trang bị khá chính xác và xử lý độ kiềm, SiO2 bằng cách tăng giảm lượng xả đáy lò.
Thân nhờ các bạn HVARC tư vấn giúp cho mình để có thể tháo gỡ bớt khó khăn này, ví dụ :
- Chỗ bán thiết bị đo SO3 & PO4 nhanh bằng máy điện tử cầm tay, dùng que đo không chính xác, QA dùng máy đo màu loại chuyên dụng nhưng vẫn phải dùng thuốc thử pha vào
- Nhà cung cấp trong và ngoài nước có thể lắp Hệ thống xử lý nước tự động với các thông số do người sử dụng cài đặt, hiển thị thông số nước lò bằng điện tử đã nêu "online" trên thân lò càng tốt. Chi phí không quan trọng
- Tiêu chuẩn này có quá cao or có điểm chưa hợp lý không ? Tại sao ?
Rất mong nhận được ý kiến chia sẻ tư vấn của các bạn, xin hậu tạ coffe & beer để học hỏi
Tks & regrads
Có thể liên hệ qua : [email protected]
Dear Bạn Nguyên
Yêu cầu 1 và 2 của bạn sẽ chẵn ai đáp ứng đc cả. Vì thực tế sẽ không có thiết bị nào có thể đo trực tiếp đc các loại này.
Theo mình bạn có thể kiểm soát hàm lượng SO3 và PO4 một cách tương đối nếu bạn có đk:
- Hàm lượng SO3 và PO4 trong nước sẽ rất rất ít và xem như không có, lượng SO3 và PO4 của bạn chủ yếu trong hóa chất nồi hơi mà ra.
- Ban đầu bạn sẽ cho phòng QC kiểm tra hàm lượng PO4 và SO3 trong các sản phẩm Alovap 130, Alovap 197.
- Bạn sẽ dùng các thông số sau để tính toán lượng SO3 và PO4:
+ TDS, độ cứng nước xả đáy. (Thường nồi hơi sẽ có van xả đáy tự động theo 2 thông số này): bạn suy ra được hệ số cô đặc của nước nồi hơi.
+ Lượng nước xả đáy trong mỗi lần xả.
Giờ bạn tính như thế này:
A0 : độ cứng nước cấp
A1 : độ cứng nước xả đáy
n : hệ số cô đặc n=A1 : A0
B0 : hàm lượng SO3, PO4 trong nước cấp.
B1 : hàm lượng SO3, PO4 trong nước xả đấy.
C0 : tổng lượng nước lò hơi
C1 : lượng nước xả đáy nồi hơi.
Tính toán:
- Vì yêu cầu hàm lượng SO3, PO4 trong nồi hơi là 10-30ppm nên yêu cầu B1 <= 30 ppm. Tương đương B0 <= B1/n = 30/n
Nên bạn tính sẽ ra tỉ lệ pha hóa chất.
- Hàm lượng SO3 thấp nhất trong nồi hơi là ngay sau khi xả đáy:
Nó sẽ bằng: [(C0-C1)xB1+C1*B0]/C0 >=10
Bạn tính ra được lượng nước xả đáy

Từ đây, bạn sẽ so sánh đươc với tỉ lệ pha hóa chất và xả đáy hiện tại, thì hàm lượng có đạt hay không.
Đấy là ý kiếm của mình. Thanks!
 
Chào các anh/chị
Em chỉ mới biết đến diễn đàn này thôi.
Thấy mọi người nói về nồi hơi em cũng không hiểu lắm.
Nhưng cũng muốn quảng cáo một chút.
Em chuyên cung cấp các vật tư ngành xử lý nước, đặc biệt là xử lý nước cấp cho nồi hơi.
Nếu anh/chị nào có nhu cầu thì ủng hộ em với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.
 

Đính kèm

  • 2015-12-15 (1).jpg
    2015-12-15 (1).jpg
    40.6 KB · Xem: 162
  • ANH 2.jpg
    ANH 2.jpg
    42.1 KB · Xem: 163
  • F63C-1.JPG
    F63C-1.JPG
    30.1 KB · Xem: 180
  • hat-nhua-trao-doi-ion-palltech-1.jpg
    hat-nhua-trao-doi-ion-palltech-1.jpg
    5.9 KB · Xem: 168
  • hat-nhua-trao-doi-ion-purolite-1.jpg
    hat-nhua-trao-doi-ion-purolite-1.jpg
    7.9 KB · Xem: 168
  • images (13)_2.jpg
    images (13)_2.jpg
    6 KB · Xem: 165
  • Mang-RO-Keensen.jpg
    Mang-RO-Keensen.jpg
    74.3 KB · Xem: 178
  • product_1341907018.jpg
    product_1341907018.jpg
    37.2 KB · Xem: 152
  • van-3-nga-27-2-5.JPG
    van-3-nga-27-2-5.JPG
    22 KB · Xem: 163
  • Vỏ màng RO 8080.gif
    Vỏ màng RO 8080.gif
    123.6 KB · Xem: 182
Xử lý cáu cặn cho - Tháp giải nhiệt - Cooling Tower - Nồi hơi

- Chiller giải nhiệt nước

Có kết quả Certificate kiểm định của TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.


- Không phải sử dụng hóa chất.

- Loại bỏ cáu cặn trên toàn hệ thống.

- Dễ sử dụng.

- Không dừng hệ thống.

- Tiết kiệm điện năng.

- Không phải bảo hành bảo trì hàng năm.

- Tăng công suất lạnh

- Tăng khả năng truyền nhiệt

- Tiết kiệm năng lượng vận hành

- Không phải xử lý nước đầu vào

- Tăng tuổi thọ thiết bị trao đổi nhiệt, tăng tuổi thọ hệ thống.

- Hoạt động bằng lý học không ảnh hưởng sức khỏe con người hay môi trường.


· Tham khảo: http://www.mee-vietnam.com/download1.html
Email: [email protected]
ĐT 0986357768
 
Chào bạn.
Bên mình chuyên cung cấp hóa chất chống ăn mòn, đóng cặn, tẩy rửa cho nồi hơi. Rất mong hợp tác ạ!
Chào bạn, Hiện tại bên mình đang dùng lò hơi hình trụ, có 1 số vấn đề gặp phải mà chưa biết biện pháp khắc phục, hi vọng bạn có thể giúp minh,
Sau khi bên QC kiểm tra thì có 1 số chỉ tiêu mình thấy như sau: (mg/L)
pH 12,7
Fe 4,7 >1
Silica 40
Phosphate 70
TDS 1500
P.alkalinity 290
Thì bên QC nói hóa chất đang sử dụng có vấn đề,
Mình hi vọng bạn có thể bỏ it thời gian tư vấn cho minh giải pháp khắc phục
 
Chào bạn!
Không biết hiện tại bên bạn đang sử dụng hóa chất của Công ty nào ạ. Theo như mình được biết, mỗi một loại hóa chất nó đều có 1 giới hạn tiêu chuẩn nhất định.
Nhìn sơ qua kết quả phân tích có thể thấy Hệ thống của bạn đang bị ăn mòn nghiêm trọng. Không biết một số chỉ tiêu về Tổng cứng, Cứng canxi bên bạn như thế nào nhỉ? Nước cấp bên bạn sử dụng là loại nước đã qua xử lý chưa? Theo mình đoán độ dẫn điện (Conductivity) của nồi hơi bên bạn tầm 2200 microS. Ví dụ đây là tiêu chuẩn giới hạn khi sử dụng hóa chất cho bên mình. Bạn tham khảo nhé!
pH 11.3 - 12.3
Conductivity < 4500
TDS < 3000
P Alkalinity 300 - 800
M Alkalinity 500 - 1200
T - Hardness < 1
Chloride < 500
SiO2 < 450
Total Iron < 3
Nếu có thể, mình xin phép được đến nhà máy bạn để lấy mẫu và phân tích nước để có thể đưa ra khuyến cáo kịp thời cho bên bạn được không ạ?
Mọi thông tin liên hệ bạn xin vui lòng gửi qua email: [email protected] ; SĐT:0942584516.
Rất mong hợp tác!
Cảm ơn a đã tư vấn giúp e,
Nước cấp hiện tại bên e như sau sử dụng nước city water đã qua softener,
Các chỉ tiêu a đưa ra e thấy có phần chưa hợp lý
1. Độ cứng Hóa chất bên anh, kiểm soát >1, mà thành phần chính của độ cứng chủ yếu do ion Ca, Mg, P, S, Si gây ra,
trong khi đó SiO2 bên anh kiểm soát có thể lên đến 450, e nghỉ hóa chất bên anh có khả năng xử lý được SiO2 đúng ko a
Mà bên e thì rất sợ Silica.
2. Trong khi M. Alkalinity a kiểm soát ở khoảng rộng vậy, có chăng kiềm trong lò hơi ko quan trọng, theo tài liệu tối qua e đọc thì e biết là kiềm là chỉ tiêu chính để kiểm soát ăn mòn
Chloride gây ra ăn mòn rất mạnh tại sao chỉ tiêu kiểm soát lại lơn thế a,
Hi vọng a có thể gửi catalogue cho e tham khảo với
 
Chào bạn, Hiện tại bên mình đang dùng lò hơi hình trụ, có 1 số vấn đề gặp phải mà chưa biết biện pháp khắc phục, hi vọng bạn có thể giúp minh,
Sau khi bên QC kiểm tra thì có 1 số chỉ tiêu mình thấy như sau: (mg/L)
pH 12,7
Fe 4,7 >1
Silica 40
Phosphate 70
TDS 1500
P.alkalinity 290
Thì bên QC nói hóa chất đang sử dụng có vấn đề,
Mình hi vọng bạn có thể bỏ it thời gian tư vấn cho minh giải pháp khắc phục

Bạn nên chỉnh lại PH nằm trong khoảng 10 - 12, ok nhất là 11 . PH vượt 12 là có ăn mòn kiềm chưa kể các ăn mòn khác.
Mình thấy các thông số khác đều vượt. Phải phân tích nước lò hơi của bạn mới có phương án xử lý cụ thể.
Gởi bạn bảng chỉ tiêu nươc lò hơi
Nếu bạn cần tư vấn thêm thì alo mình
Phone: 0933174742 Mr Trước Email: [email protected]
 

Đính kèm

  • GH nuoc lo hoi.png
    GH nuoc lo hoi.png
    82.1 KB · Xem: 160
Chào bạn!
Theo như mình được biết. Nước cấp khi sử dụng cho nước cooling thường tính théo 4-5 lần ngưng tụ là phải xả bỏ và cấp nước mới nếu không thì luôn xuất hiện các hiện tượng đóng cặn xảy ra. Hệ số ngưng tụ là số vòng tuần hoàn tính từ cooling vào condensor sau đó ra ngoài tháp được tính là 1 lần ngưng tụ.
Ví dụ. bên mình đang cung cấp hóa chất chống đóng cặn cho hệ thống này thì mỗi loại hóa chất đều có một ngưỡng giới hạn khác nhau. (Ảnh dưới là ví dụ tiêu chuẩn nước khi sử dụng hóa chất PN010).
Cần gì tư vấn thêm thì cứ liên lạc cho mình qua Email: [email protected] nhé!

bạn mới vào nghề à nước cho cooling đi áp dụng cho nồi hơi.
 
Bạn nên chỉnh lại PH nằm trong khoảng 10 - 12, ok nhất là 11 . PH vượt 12 là có ăn mòn kiềm chưa kể các ăn mòn khác.
Mình thấy các thông số khác đều vượt. Phải phân tích nước lò hơi của bạn mới có phương án xử lý cụ thể.
Gởi bạn bảng chỉ tiêu nươc lò hơi
Nếu bạn cần tư vấn thêm thì alo mình
Phone: 0933174742 Mr Trước Email: [email protected]
Xem giúp mình cái độ mau, sao lại trong suốt, có nhầm gì ko vậy anh
 
Chào bạn, Hiện tại bên mình đang dùng lò hơi hình trụ, có 1 số vấn đề gặp phải mà chưa biết biện pháp khắc phục, hi vọng bạn có thể giúp minh,
Sau khi bên QC kiểm tra thì có 1 số chỉ tiêu mình thấy như sau: (mg/L)
pH 12,7
Fe 4,7 >1
Silica 40
Phosphate 70
TDS 1500
P.alkalinity 290
Thì bên QC nói hóa chất đang sử dụng có vấn đề,
Mình hi vọng bạn có thể bỏ it thời gian tư vấn cho minh giải pháp khắc phục
Hi anh
Không biết kết quả đo này kéo dài bao lâu rồi anh. nếu kéo dài thì lò mình đang bị ăn mòn và đóng cáu
+ ở đây không thấy anh đo SO3. nhưng ở đây pH cao nên có thể là ăn mòn do độ kiềm (ăn mòn trong lò hơi do 2 yếu tố chính là do khử oxy ko tốt và độ kiềm không đạt).
+ đóng cáu ở đậy em thấy Silica thấp nên anh nên nhờ QC kiểm tra thêm độ cứng trong nước lò và nước cấp. nếu phát hiện có độ cứng thì lò anh đang bị bám cáu
Nếu anh có mở lò được thì anh sẽ thấy rõ hơn sự ăn mòn ở gần điểm lấy nước vào và lấy hơi. trên bề mặt các ống sẽ có lớp cáu. nếu giờ lấy mẫu nước sẽ có màu đỏ giống như nước bị nhiễu phèn nặng và có vẻ trong
 
mình chỉ biết bơm
vào nồi hơi thôi?ko biết nó còn nhiều vấn đề thế này nhỉ????????hiih, rất vui được làm quen các bác, hôm nào cafe 1 buổi trao đổi nhỉ

bên mình cung cấp thiết bị xử lý cáu cặn cứng chạy bằng điện, không sử dụng hóa chất, không yêu cầu lọc nước đầu vào, thiết bị khắc phục hoàn toàn nhược điểm các phương pháp truyền thống
- tăng hiệu suất trao đổi nhiệt, giảm chi phí điện năng cho hệ thống.
- duy trì hệ thống sạch mãi mãi.
- tiết kiệm nước sục rửa.
- không phải ngưng hệ thống để bảo trì, kéo dài tuổi thọ hệ thống.

các bạn cần thông tin chi tiết về thiết bị có thể liên hệ lại với mình 0988 29 3885, hoặc [email protected]
 
chào cả nhà mình làm quản lý nước trong cooling và chiller mà mình không có nhiều kinh nghiệm cả nhà có ai biết chỉ tiêu trong nước cooling,chiller và cách tính toán hoá chất cáu cặn, ăn mòn không chia sẻ cho mình với .thank!

bên mình cung cấp thiết bị xử lý cáu cặn cứng chạy bằng điện, không sử dụng hóa chất, không yêu cầu lọc nước đầu vào, thiết bị khắc phục hoàn toàn nhược điểm các phương pháp truyền thống
- tăng hiệu suất trao đổi nhiệt, giảm chi phí điện năng cho hệ thống, đặc biệt cho chiler
- duy trì hệ thống sạch mãi mãi.
- tiết kiệm nước sục rửa.
- không phải ngưng hệ thống để bảo trì, kéo dài tuổi thọ hệ thống.

bạn cần thông tin chi tiết về thiết bị có thể liên hệ mình để đc báo giá nhanh nhất
0988 29 3885, hoặc [email protected]
 
Bên Mình chuyên xử lý cáu cặn cho hệ thống nồi hơi hiệu quả tiết kiệm nhiều chi phí không phải sử dụng hóa chất hay bất kỳ phương pháp nào.
Nhiều tổc chức lớn Mỹ Nhật đã tin dùng.
Nếu bạn quan tâm thì liên hệ để được tư vấn và giá tốt nhất nhé! Thanks
SĐT: 0981482588
mail: [email protected]
Không dung bất kỳ phương pháp nào???
 
Back
Bên trên