Ptkien ơi Ông làm site manager của Toa trung tâm hội nghị quốc gia mà cũng cần mấy cái tiêu chuẩn này hả.
Thế hồi lam site Manager thì ông thi công theo TC nào hả
thank!HI, thấy mọi người trao đổi sôi nổi quá, mình xin chia sẽ kinh nghiệm của mình như sau:
- Ống đồng dùng trong hệ thống Refrigerant thường chọn là loại Type "L", khi tính được size bạn tra bản ứng với mỗi size có 1 chiều dày khác nhau
- Quá trình thử xì cho ống đồng, trước hết phải tính được áp suất để thử xì tuỳ vào môi chất lạnh và nhiệt độ làm việc, cái này tự tính toán được không cần nhà cung cấp, có thể kiểm tra cách chọn của Nhà cung cấp có đúng không, nếu sai khác bắt họ phải theo mình:
Ví dụ thử xì cho hệ thống dùng môi chất R134a, nhiệt độ môi trường 35oC:
- Điểm ngưng tụ của môi chất Condenser ở 45oC và 155 psig
- Theo tiêu chuẩn EN 387 thì khi nhiệt độ môi trường dưới 38oC thì nhiệt độ của Condenser sẽ là 59oC
- Theo phương trình đẳng áp, có thể dễ dàng suy ra áp suất của hệ thống tại 59oC là 225psig
- Áp suất thử kín sẽ là: 225x1.1 = 245 psig (áp suất test bằng 1.1 áp suất thiết kế)
- Vậy khi đó chọn áp suất để thử xì là 250psig
- Thời gian thử xì trong vòng 24h
- Khi nạp khí Nitrogen trơ vào hệ thống, không được nạp liên tục mà phải nạp từng bước, mỗi bước nạp không quá 4 barg (60psig)
Ðề: Trả lời: Thử áp ống đồng
Bác ơi sao ở công trình em thì nhà cung cấp (General) bảo thử ở 42 kg/cm2 (410a) luôn vậy bác? Em sợ nổ lắm đó, hhihhiii bởi vậy sếp em bảo thử riêng đường cao áp và thấp áp riêng (25kg/cm2)thôi! Chia ra làm 2 "nhánh" để thử riêng.
Anh lehieu ơi, e mới tham gia diễn đàn mình, a cho e xin bộ TC trên được không ah. nếu có về gas R32 thì càng hay, cám ơn a nhiều!Trả lời: Thử áp ống đồng
đây là quy trình test theo tiêu chuẩn lắp đặt của nhật chẳng phải của hãng nào hết
áp dụng cho những eng\' chuyên đi lắp
Ai hay lắp đặt HVACR thi đưa địa chỉ mail mình gủi cho đủ bộ
tiêu chuẩn lắp đặt ống gió, nước lạnh, thường, cứu hoả, ống gas, ống nước thải sinh hoạt
Sau khi lắp đặt xong đường ống cho các điều hòa dùng gas tiết lưu trực tiếp giải nhiệt gió, cần thử kín và thử áp đường ống đồng. Vậy chọn áp suất thử theo cái gì(hệ số an toàn 1.25 đi), ngâm trong thời gian bao lâu, khi thử có nối vào out door,in door luôn không hay chỉ nối thông đường lỏng và hơi thôi? Ai có kinh nghiệm trong vấn đề này thì chia sẻ cho a e với! thanks!
nhờ anh gửi một số tiêu chuẩn lắp đặt cho em với : mail : [email protected] em cảm ơnTrả lời: Thử áp ống đồng
đây là quy trình test theo tiêu chuẩn lắp đặt của nhật chẳng phải của hãng nào hết
áp dụng cho những eng\' chuyên đi lắp
Ai hay lắp đặt HVACR thi đưa địa chỉ mail mình gủi cho đủ bộ
tiêu chuẩn lắp đặt ống gió, nước lạnh, thường, cứu hoả, ống gas, ống nước thải sinh hoạt
Với gas 410A thì ok ko vấn đề gì, còn với R22 thì nên xem lại áp lực test của nhà máy là bao nhiêu cho chắc.hi cả nhà! Ở trên toàn là test cho hệ VRV, còn máy treo tường thì sao hả cả nhà, mn chỉ giáo dùm em được ko?
-Máy dân dụng treo tường thử áp lên 30kg/cm2 có ổn ko mn?
Thanks bạn trước nha! Ý mình muốn hỏi là máy lạnh treo tường có cần test áp cao vậy ko? Vì máy treo tường thì đường kính ống và độ dày đều nhỏ hơn hệ VRV nhiều lắm.Với gas 410A thì ok ko vấn đề gì, còn với R22 thì nên xem lại áp lực test của nhà máy là bao nhiêu cho chắc.
Câu hỏi này thì bạn nên hỏi trực tiếp khách hàng của bạn thôi. Thường nhà dân có bao giờ thấy ai test đâu mà, chủ yếu là xả tý gas để đuổi khí trước khi kết nối là xong!Thanks bạn trước nha! Ý mình muốn hỏi là máy lạnh treo tường có cần test áp cao vậy ko? Vì máy treo tường thì đường kính ống và độ dày đều nhỏ hơn hệ VRV nhiều lắm.
Thanhks bạn! Vì mình lắp số luogwj máy lớn nên khách hàng yêu cầu phải test đường ống( đường ống là bên mình cấp), khách hàng có đọc hướng dẫn của hệ VRV nên yêu cầu mình test 35kg, nên mình mới hỏi diễn đàn thử áp test đường ống máy treo tường là bao nhiêu để báo với khách hàng đó màCâu hỏi này thì bạn nên hỏi trực tiếp khách hàng của bạn thôi. Thường nhà dân có bao giờ thấy ai test đâu mà, chủ yếu là xả tý gas để đuổi khí trước khi kết nối là xong!
Vê nguyên tắc và lương tâm nghề nghiệp thì phải test áp và hút chân không nữa cơ bạn!
Trường hợp test áp vỡ ống đồng mình chưa gặp bao giờ (chỉ có xì tại mối hàn hoặc rắc co), nhưng nếu có thì đó là lỗi của người thiết kế-mua hàng rồi, ống đồng quá mỏng và hệ thống không đủ an toàn để hoạt động. Cần phải dùng loại dầy hơn