e thấy 134a nap từ 13-15psibác tủ lạnh sài gas 134a Psi cua no 15-20 thoi cha noi. bo may bac chua biet có them 1 loại gas R32 moi san xuat ak. ho ho )
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
e thấy 134a nap từ 13-15psibác tủ lạnh sài gas 134a Psi cua no 15-20 thoi cha noi. bo may bac chua biet có them 1 loại gas R32 moi san xuat ak. ho ho )
TTheo các bác mấy cái rơ le nhiệt dùng cho máy lạnh, tủ đông (bên trong có thanh lưỡng kim) hoạt động, biến đổi nhiệt theo nhiệt do dây dẫn phát ra Q = RtI^2 hay do nhiệt từ máy nén khi quá tải phát ra nhỉ, hay là cả 02 trường hợp. Chẳng hạn mình dùng cái rơ le nhiệt của máy nén dùng gas R134A 150W cho máy nén gas R406A 150W được không.
Khi ngắt block dàn lạnh báo lỗi gì bạn. Áp gas như vậy đủ rồi, còn dòng thì do máy inverter nên không chuẩn đâu, trừ khi bạn cho nó chạy tối đa.Moi người cho em hỏi cái máy daikin inver gas410 3ngựa dòng định mức 16.6A nhưng khi chạy đc 5a là ngắc block áp gas khoang 150. Không biết có thiếu gas không. Ai biết chỉ e với
Tren outdoor se co day den let bao ma loi ban ahai có mã lỗi và cách kiễm tra lỗi may lanh pana inverter am tran không ạh, nó báo đèn timer mà em không biết lỗi gì
Mình cũng gặp kon máy sốc nhiệt dung gas 407nhưng nó bị chết bloc lên kông biết ap xuất hồi bao nhiêu bác nào biết rồi bảo vớiCác bác nào có kinh nghiệm biết về loại gas R406A không (dùng cho máy sấy khí trong hệ thống phân tích khí), loại này có thể thay thế bằng gas R134A không. Theo mình biết thì nhiệt độ sôi của R406A là -32.7oC và R134A là -26.1oC.
Đối với R22 áp suất động rơi vào 60--->65 PSI đối với mùa nóng nhé. Mùa lạnh chỉ 50-->55 PSI bác nhé. Bác cho lên tới 78 PSI lạnh thật đấy nhưng nhanh chết BLOCK nhé. Bác Kiểm tra lạiAnh em ai có kinh nghiệm thì cùng chia sẻ với mọi người nhé, áp suất nạp gas chuẩn còn thùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, với ĐH inverter thì còn là nhiệt độ cài đặt, . . . Áp suất nạp ở đây là áp suất đầu hút hay còn gọi là áp suất bay hơi.
- Gas R22: Áp suất gas khi nạp đúng là 60 - 78psi (4.5 - 5.5bar), áp suất tĩnh 140psi (1 bar), nạp ở thể hơi và thể lỏng đều được.
- Gas R410A: Áp suất gas khi nạp đúng là 110 - 130psi (7.8 - 9.3bar) với máy ĐH 9000 - 12000 Btu/h, 140 - 160psi (10 - 11.4bar) với máy ĐH 24000 Btu/h trở lên, áp suất tĩnh 250psi, nạp ở thể lỏng.
- Gas R134A: Áp suất nạp gas đúng là 21 - 35psi (1.5 - 2.5bar), nạp ở thể lỏng.
- Gas R404A: Loại này mình thấy một số trang web nói là nạp từ 206-213 psi (14,5 - 15 bar). Trên thực tế mình đo máy sấy khí dùng gas R404A, 5.5kW áp suất đầu hút đo được 90 - 100psi (6.4 - 7.1bar) (Dòng 8.5 - 9.5A). Nạp ở thể lỏng.
Hầu hết các loại gas hỗn hợp, môi chất không đồng sôi như R410A, R134A, R404A đều nạp ở thể lỏng, nếu gas bị rò rì thì phải xả hết, hút chân không mới nạp lại.
Anh em ai có ý kiến đóng góp nhé.
cách nạp R32 giống y R410A bác ah, hebác tủ lạnh sài gas 134a Psi cua no 15-20 thoi cha noi. bo may bac chua biet có them 1 loại gas R32 moi san xuat ak. ho ho )
hiện nay daikin mới cũng có ga r32 rồi màHiện giờ bên nhật, nhiều hãng máy lạnh đang sài r32 không ah.