Công thức tính cột áp cho bơm chữa cháy Sprinkler???

vancongnghiepkitz

Thành Viên [LV 1]
http://kitz.vn/san_pham/

CTY TNHH LEBAN

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại Valves, các thiết bị của đường ống :
Bán các loại Van KITZ của Nhật Bản, mới 100%
Hiện nay, chúng tôi là nhà phân phối VAN KITZ của Nhật Bản.
Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu về VAN KITZ:
NGUYEN HONG PHUOC THINH - PHONG KINH DOANH
Công ty TNHH LEBAN
Điện thoại: 01244.005.005 - 0929.005.005
email : [email protected]

I- Valve :Gate valve ( van cửa ).


(Cấu tạo - Hinh minh họa)
Ball valve ( van bi ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Globe valve ( van cầu ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Butterfly valve ( van bướm ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Safety valve ( van an toàn ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)
Pressure valve ( van giảm áp ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Floating valve ( van phao ).
Breath valve ( van thở ).
Strainer (Bộ lọc ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)
Solenoid valve ( van điện từ ).

(Cấu tạo dạng Pitton - Hinh minh họa)
Steam trap (Bẫy hơi)

(Cấu tạo - Hinh minh họa)
Actuator motorized valve ( van điều khiển bằng điện ).
Pneumatically Operated Quarter-turn valves ( van điều khiển bằng khí nén ).
Balancing valve ( van cân bằng ).
Air valve ( van xả khí ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Drain Seperators valve.
Temperature Regulators valve ( van điều khiển bằng nhiệt ), …

Chân thành biết ơn Quý Khách đã xem !
 

tranhuytuong

Thành Viên [LV 5]
Hệ thống foam có nhiều kiểu như:
+ foam chữa cháy cho chất lỏng chứa trong bồn (bồn xăng dầu chẳng hạn) xem TCVN 5307-2009
+ loại phổ biến là dùng đầu phun: loại này có 2 kiểu dùng đầu kín và đầu hở.
Kiểu dùng đầu kín thì nguyên lý như cc nước bình thường (trước mình làm bên Nhật thì bãi đổ xe 90% là dùng kiểu này bên đó ko cho dùng nước cc cho gara)
Kiểu dùng đầu hở là kiểu mà bạn đang nói ở trên dùng Deluge valve.
Về nguyên lý có 2 cách kích hoạt Deluge valve:
1. Dùng tín hiệu báo cháy: phải là cả đầu khói và nhiệt.
View attachment 8375
Deluge valve chia ra thành 2 buồng và ngăn cách bởi 1 màng chắn bằng cao su. Phần màu xanh là nước, vàng là không có nước.
Khi có tín hiệu báo cháy sẽ kích hoạt solenoi của Deluge valve mở làm nước trong buồng có tác dụng đóng van giảm=> nước chảy qua.
Chi tiết xem tại đây
2. Dùng đầu phun kín.
Cũng hoàn toàn tương tự như trên nhưng khi có cháy đầu phun vỡ làm mở Deluge valve.
Chi tiết bạn xem tại đây
Mình văn vẻ kém biết mà không trình bày được. Nên bạn chịu khó xem vi đeo nhé.
Ủa bác @pccc.tranvan từng làm bên ah, thế may quá bác cho em hỏi tý
Em hiện cũng đang làm cho 1 cty Nhật ở VN, thấy mấy bác Nhật nói tiêu chuẩn pccc của bên Nhật khác bên mình ở điểm là khi một building hay Factory phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler, FM200....) thì không cần trang bị thêm chữa cháy vách tường nữa. Trong khi đó ở VN mình thì phải thiết kế đồng thời cả 2
Không biết có thật thế không, bác từng làm bên đó nên phiền bác kiểm trứng giúp em nhé
 

daothethang

Thành Viên [LV 0]
Theo ý kiến của mình thì Áp lực tại đầu sprinkler phụ thuộc vào:
- loại đầu sprinkler chọn(K80,K115....)
-Lưu lượng của 1 sprinkler(phụ thộc vào cường đọ phụn diện,diên tích bảo vệ của sprinkler,nguy cơ cháy)(tra bảng 2 TCVN 7336:2003)
cung 1 lưu lượng mà chọn các đầu sprinkler khác nhau thì áp lực tai đầu phun sẽ khác nhau.

VD:ctrinh ở nguy co cháy trung bình nhóm 3 :q=0.3*12*60=216(LPM)(tra bảng 2 TCVN 7336:2003)
đầu phun chọn K=115
áp lực tại đầu sprinkler P=(q/k)^2=(216/115)^2=3.53(bar)=35.3mH2o
cộng với tổn thất các thứ trên đường ống là ra cột áp của bơm
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

nguyen86

Thành Viên [LV 0]
Theo ý kiến của mình thì Áp lực tại đầu sprinkler phụ thuộc vào:
- loại đầu sprinkler chọn(K80,K115....)
-Lưu lượng của 1 sprinkler(phụ thộc vào cường đọ phụn diện,diên tích bảo vệ của sprinkler,nguy cơ cháy)(tra bảng 2 TCVN 7336:2003)
cung 1 lưu lượng mà chọn các đầu sprinkler khác nhau thì áp lực tai đầu phun sẽ khác nhau.

VD:ctrinh ở nguy co cháy trung bình nhóm 3 :q=0.3*12*60=216(LPM)(tra bảng 2 TCVN 7336:2003)
đầu phun chọn K=115
áp lực tại đầu sprinkler P=(q/k)^2=(216/115)^2=3.53(bar)=35.3mH2o
cộng với tổn thất các thứ trên đường ống là ra cột áp của bơm
-------------------------------------------------------------------------------------------
CHO EM HỎI TÍNH TỔN THẤT ĐẦU LĂNG PHUN DN50/13 NTN
 

pccc.tranvan

Thành Viên [LV 7]
CHO EM HỎI TÍNH TỔN THẤT ĐẦU LĂNG PHUN DN50/13 NTN
Không có đâu bạn. Hỏi nhà sx thôi
upload_2018-10-31_14-31-20.png
 

MrCanhDuong

Thành Viên [LV 0]
upload_2019-3-13_14-48-32.png

Các bác cho em hỏi vấn đề cột áp chữa cháy ngoài nhà.
Hình đính kèm là mục 7.8.1 trong NFPA 14 có đề cập đến cột áp ngoài nhà là 6.9ba hoặc 4.5bar.
Vậy với cột áp chữa cháy ngoài nhà thì áp tối thiểu là bao nhiêu, mong các bác chia sẻ cho em với,
Sêp có hỏi tại sao cột áp ngoài nhà >=4,5bar mà em chưa biết trả lời sao nữa,,,hic
Cảm ơn các bác!!!!
 

HuyNguyen1997

Thành Viên [LV 0]
Em mới vào nghề PCCC, đang thiết kế tính toán cột áp cho nhà xưởng 7000m2 (rộng 44,5 dài 180, cao đến diềm mái 12), hạng C bậc 3 có tính đến vách tường, trụ ngoài nhà và spinkler.
Em tính tối giản nhất cho CĐT thì máy bơm đang để 138 l/s, cột áp tính nhẩm thì cũng ra tầm 130-150 m.c.n.
Phiền các anh các bác cho em hỏi cột áp như vậy có máy bơm nào đáp ứng được không hay có bị thừa quá với công trình này không ạ?
 

Toan cao

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Công thức tính cột áp cho bơm chữa cháy Sprinkler???

Hỏi khơi khơi vầy khó trả lời quá heng !!!.
Thôi kiếm đại một nhà tư vấn thiết kế hệ thống chữa cháy luôn đi (vì nó dính đến nhiều tiêu chuẩn + nghiệm thu => mệt lắm).
Nếu bạn là muốn hỏi cho biết thôi thì thế này nhá:(tui sẻ cho bạn thấy là nó hơi rắc rối, chỉ công ty thiết kế mới tính nổi hệ thống thôi :-w).
Bơm thì phụ thuộc 3 yếu tố chính: Độ nhớt, cột áp và lưu lượng .

1. Trong đó độ nhớt thì khỏi tính (cứ báo bên bán bơm là để bơm nước thì được rồi), mấy cái này trong trường hợp đặc biệt như dầu thì độ nhớt cao hơn, hay các loại bơm dùng trong thực phẩm .v.v.

2. Lưu lượng nè:
Theo tiêu chuẩn việt nam 7336-2003 nhà xưởng bạn thuộc loại gì, nguy cơ cháy thế nào ??? (có tiêu chuẩn mới thay thế kg thì mình hông biết, lâu quá rồi không làm). Giả sử nhà xưởng bạn thuộc loại có nguy cơ cháy trung bình đi heng, vậy thì ta có thế này:
Mật độ lưu lượng bao phủ sprinkler là : 0,12 l/s/m2
Giả sử mặt bằng cần bảo vệ là 240 m2
Diện tích bảo vệ trên một đầu chữa cháy trung bình là 12m2 trên một sprinkler.
Ta có số lượng sprinkler cho mặt bằng là 240/12 = 20 đầu phun sprinkler
Như vậy lưu lượng cần cung cấp cho một hệ thống sprinkler 240 m2 là:
Q = 0,12x240 = 28,8 l/s = 104 m3/h.

Tính đường kính ống chính nối vào sprinkler (tiền đề cho tính toán cột áp nha).
Không biết đánh công thức trên diễn đàn, thôi đánh trong word rồi chuyển sang hình nghen
sprinklerdungkuenling.jpg


3. Cột áp H = H1 + H2 +H3 (tính theo kinh nghiệm trong bí kíp mình thôi nghen:79:).
H1: là tổng của cột áp xa nhất ( tức là áp lực nước theo độ cao từ vị trí đặt bơm đến nơi xa nhất của hệ thống sprinkler (đầu phun sprinkler xa nhất đó). Kinh nghiệm 5 mét ngang bằng 1 mét cao.
H2: cột áp để phun nước tại sprinkler (thường lấy sprinkler phun xa 5 mét).
H3: tổn thất áp tại co cút tê trên đường ống (tổn thất cục bộ).
Giả sử: khoảng cách từ bơm sprinkler đến đầu phun sprinkler độ cao là 40 m, ống đi ngang 20 m => cột áp cao H1 = 40+4 = 44 mét cao.
H2 lấy bằng 5 mét
H3 = Ha + Hb = A x L x QxQ(bình phương nên mình nhân vậy) + 10%*Ha
Q: lưu lượng nước qua ống (l/s)
L: chiều dài của đoạn ống (m)
Với A là sức cản ma sát từ ống (mỗi ống lại có sức cản khác nhau). A lấy theo tiêu chuẩn việt nam 4513-1988. => như ví dụ trên đường kính ống là DN150 => A = 0,00003395
=> H3 = 0,00003395x(40+20)x28,8x28,8 +10%*Ha = 2 mét nước
Vậy H = 44 + 5 + 2 = 51 mét nước.
Ghi chú: mới tính thử nghiệm một cái kích cở ống H3 là toát mồ hôi rồi, vì tòa nhà có một ống chính lớn, và nối vào nhiều ống chính nhỏ hơn (mỗi ống lại phải cộng thêm vào tổn thất H3 cục bộ nên thiết kế tính toán thường dùng phần mềm là chính yếu). Hồi xưa giờ tính tay không ah, nên chưa dùng phần mềm nào hết để kể ra (thông cảm nghen:().

Sau đó báo cho bên cung cấp bơm sprinkler 2 thông số chính là cột áp 51 mét nước và lưu lượng 28,8 l/s. Từ đó bên bán bơm sẻ tra đồ thị nhà cung cấp và chọn bơm cho bạn.
Ngoài hệ sprinkler ra còn thêm một số loại khác như màng ngăn nước drencher, bơm bù jockey sprinkler và drencher, hệ thống bơm nước trụ chửa cháy ngoài (OUTDOOR HYDRANT, ), chửa cháy vách tường (INDOOR HYDRANT), hay chỉ đơn thuần là bình chửa cháy sách tay thôi (các loại bình A B C D), =>mấy cái tiêu chuẩn nó thôi mà mệt đầu rồi.

Uh, mà sao tụi thiết kế không nghiên cứu tính toán ra thêm phải dùng thêm water chiller làm lạnh nước để tăng hiệu quả chửa cháy vậy ta. He he, phải hệ thống nào cũng làm chiller dự trử nước lạnh để chửa cháy chắc mình :(39): khấm khá rồi).

Với tui kiến thức thì ít, mà nghe giang hồ đồn đại thì nhiều
Giang hồ lại hiểm ác (thôi kệ lây lất qua ngày => đến khi trở thành giang hồ mới thôi).
Bác cho e hỏi, diện tích chữa cháy đây là phải căn cứ theo TCVN 7336 hay là diện tích mặt bằng lắp đặt vậy ạ
 

nguyen vinh hao

Thành Viên [LV 0]
Các anh cho em hỏi, sao khi tra bảng tính lưu lượng bơm cho Sprinkler. E tra theo bảng số 2-QC06 thì đối với nhóm III nguy cơ cháy trung bình = 0.3x360m2 = 108 L/s. Mà tra theo nhóm Nguy cơ cháy cao **** lấy mức cao nhất lại 0,4x180= 72 L/s. Vậy tính ra nguy cơ cháy cao lại cần lưu lượng bơm và thể tích bể nhỏ hơn nguy cơ cháy trung bình, vậy nhà xưởng mình cứ tra cho nguy cơ cháy cao thì có ảnh hưởng jh không ?
1632729512243.png
 

Toan cao

Thành Viên [LV 0]
CHO EM HỎI TÍNH TỔN THẤT ĐẦU LĂNG PHUN DN50/13 NTN
cột áp đầu lăng mình thường lấy là 10 m.c.n nhé....
TCVN 2622:1995 Điều 10.11
Áp lực tự do cần thiết trong đường ống cấp nước chữa cháy áp lực thấp từ mặt đất không được dưới 10m cột nước. Trong đường ống cấp nước chữa cháy áp lực cao, thì áp lực tự do ở đầu miệng lăng của họng nước chữa cháy đặt ở vị trí cao, xa nhất thuộc ngôi nhà cao nhất đảm bảo cột nước đặc không dưới 10m
 

Toan cao

Thành Viên [LV 0]
Em mới vào nghề PCCC, đang thiết kế tính toán cột áp cho nhà xưởng 7000m2 (rộng 44,5 dài 180, cao đến diềm mái 12), hạng C bậc 3 có tính đến vách tường, trụ ngoài nhà và spinkler.
Em tính tối giản nhất cho CĐT thì máy bơm đang để 138 l/s, cột áp tính nhẩm thì cũng ra tầm 130-150 m.c.n.
Phiền các anh các bác cho em hỏi cột áp như vậy có máy bơm nào đáp ứng được không hay có bị thừa quá với công trình này không ạ?
m tính ra thì lưu lượng bơm cỡ 103 l/s, cột áp thì chỉ cần 90mcn là dc bn ơi (đây là m tự chọn nhóm nguy cơ cháy trung bình II theo bảng 2 TCVn 7336-2003, vì bn không nhắc là sản xuất gì)
 

Toan cao

Thành Viên [LV 0]
Các anh cho em hỏi, sao khi tra bảng tính lưu lượng bơm cho Sprinkler. E tra theo bảng số 2-QC06 thì đối với nhóm III nguy cơ cháy trung bình = 0.3x360m2 = 108 L/s. Mà tra theo nhóm Nguy cơ cháy cao **** lấy mức cao nhất lại 0,4x180= 72 L/s. Vậy tính ra nguy cơ cháy cao lại cần lưu lượng bơm và thể tích bể nhỏ hơn nguy cơ cháy trung bình, vậy nhà xưởng mình cứ tra cho nguy cơ cháy cao thì có ảnh hưởng jh không ?
View attachment 31648
nhưng mà bn xem, khoảng cách giữa các đầu phun bị thu hẹp xuống, nghĩa là cần nhiều đầu phun hơn
 
Bên trên