Ðề: Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM
Chào bác Khatthuc!
1. Bác có thể mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống cấp nước nóng của bác cho mọi người hiểu rõ được không?
2. Heatpump chỉ sử dụng riêng cho mục đích đun nước nóng hay là tận dụng dàn nóng máy điều hòa không khí?
3. Thiết bị tượng trưng bằng vòng tròn nằm trên đường ống trước khi chia hai nhánh đi vào heatpump là thiết bị gì vậy? (Có ghi chú nhưng không đọc được)
Cảm ơn bác.
1.Thuyết minh nguyên lỹ hoạt động của hệ thống.
Nước lạnh lấy từ bể nước tổng của khách sạn được cấp vào HeatPump qua đường màu xanh.
Nước lạnh đi qua HeatPump sẽ được nâng nhiệt độ lên 600C để cấp cho hệ thống.
Nước nóng 600C từ HeatPump được cấp vào đường ống hồi về của khách sạn và đi vào bình bảo ôn theo đường màu đỏ.
Trong giờ cao điểm lượng nước nóng được sử dụng sẽ rất nhiều (có thể lên tới 9m3/h). Vì vậy để đảm bảo đủ lượng nước cần thiết cần phải cấp nước lạnh trực tiếp vào bình bảo ôn. Như vậy nước trong bình bảo ôn sẽ giảm nhiệt độ và đây chính là lúc cần có sự hỗ trợ của DIESEL BOILER.
DIESEL BOILER được đặt để khởi động nếu nhiệt độ nước trong bình bảo ôn giảm xuống dưới 45oC, và tắt khi nhiệt độ nước trong bình bảo ôn cao hơn 45oC.
Nếu lượng nước lạnh vào quá nhiều làm cho nhiệt độ nước trong bình bảo ôn giảm thấp hơn 45oC DIESEL BOILER được khởi động để cấp nhiệt cho nước.
Đến khi lưu lượng nước nóng sử dụng giảm đi, lượng nước lạnh đổ vào bình giảm, nhiệt độ nước trong bình bảo ôn tăng dần và vượt quá 45oC. DIESEL BOILER sẽ tắt để tiết kiệm nhiên liệu. Từ lúc này chỉ còn HeatPump cấp nước nóng vào bình bảo ôn. Trong một ngày giờ cao điểm của khách sạn thường diễn ra từ 16h00 – 20h00. Tuy nhiên không nhất thiết trong giờ cao điểm DIESEL BOILER phải hoạt động vì hiếm khi khách sạn đạt công suất phòng 100% và tất cả các phòng + bếp đều dùng nước nóng đồng loạt.
HeatPump là thiết bị cung cấp nước nóng tiết kiệm năng lượng. Vì thế việc bố trí giờ tắt cũng sẽ tuân theo tiêu chí này.
Nếu có thể đảm bảo cung cấp nước nóng cho khách sạn trong giờ cao điểm theo cách tính tiền điện 3 giá (từ 6 – 10 h tối) thì nên để HeatPump dừng hoạt động trong khoảng thời gian này. Đây là phương án thực tế đã áp dụng tại Khách sạn Sheraton Hà Nội. Theo tính toán tại Sheraton tại khoảng thời gian này, với so sánh giữa giá tiền điện giờ cao điểm và giá dầu còn thấp như hiện nay, thì cho HeatPump dừng là hợp lý.
2. Heatpump ở đây là một máy riêng biệt vì nếu dùng dàn nóng của điều hòa không khí thì không đáp ứng được lượng nước nóng ở 60 độ C như yêu cầu.
3. Cái tròn tròn mà bạn hỏi là cái "iron combat" dùng để làm mềm nước thôi.