Mình học cử nhân cấp thoát nước mới ra trường, vào làm thiết kế hệ thống pccc, mình rất bỡ ngỡ, đọc tìm tài liệu mà chẳng biết tính toán như thế nào, có đúng ko? (công ty chuyên điện, chỉ 1 mình là chuyên nước, nên pó tay ko biết hỏi ai):-??
Nay mạo muội xin các đàn anh giàu kinh nghiệm dạy dỗ chia sẽ cho e ít kiến thức:
- Nhà xưởng 5000m2
+ Hệ sprinkler:
- Nguy cơ cháy trung bình loại III
- Mật độ phun : 0,3 l/s.m2
- Diện tích bảo vệ: 360 m2
- Diện tích phủ 1 đầu : 12m2
- Thời gian chữa cháy : 60phut
=>> Q = 108 l/s
+ Hệ vách tường:
- Số họng nước chữa cháy tính toán : 2
-Lưu lượng tính toán cho 1 họng : 2,5 (l/s)
=>> Q = 5 (l/s)
-Lưu lượng tính toán cho họng ngoài trời : 10 (l/s)
+ Hệ màng ngăn:
- Lưu lượng cho 1 m dài ống : 1 (l/s)
-Khoảng cách giữa 2 lỗ :10 (cm)
-Chiều dài của màng ngăn : 42 (m)
=>> Q = 42 (l/s)
---->>>>> Tổng Q = 165 l/s = 600 m3 (lớn wa)
Tính toán đã đời mà ko ai công nhận sai hoặc đúng. Rất mong đàn anh chỉ giao em.
Thật lòng cám ơn!:-h\:D/
[email protected]
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

bạn tính đúng rùi đó, check lại xem nhà xưởng của bạn có đúng là thuộc loại nguy cơ cháy trung bình III ko. Lưu ý dung tích bể nước dự trữ cho chữa cháy vách tường trong 3h nha
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Bạn tính như thế thì quá chuẩn rùi vì hiện tại theo TCVN 3890-2009 thì bắt buộc phải trang bị hệ thống Sprinkler toàn sàn. Tuy nhiên để có thể lách vụ này thì bạn có thể bổ sung thêm hệ số phục hồi, còn màn ngăn cháy thì có thể bỏ đi(khi nào PC yêu cầu thì bổ sung nhưng đa số thì không vì chỉ ở tầng hầm hay trung tâm thương mại mới bắt buộc)
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Hi,
Mình có một số lưu ý, mong mọi người cùng thảo luận:

1. Diện tích khoang ngăn cháy quy định cho nhà xưởng bao nhiêu, cái này mình không biết tìm ở đâu (đối với nhà dân dụng thì theo TCVN 6160 thì công trình dưới 50m, diện tích mỗi khoang lớn nhất cho phép là 1500m2, nếu được trang bị sprinkler thì tăng gấp đôi). Do đó bạn nên kiểm tra thông số này cho hệ thống màn nước.

2. Hệ thống màn nước: khoảng cách giữa hai lổ là 10cm là sao, bạn không sử dụng đầu phun ah? Và nếu sử dụng đầu phun, mọi người có biết khoảng cách này min và max là bao nhiêu không?

3. Về chọn bơm: thông thường thì mình sẽ chọn bơm sao cho công suất không quá lớn. Nếu phải kết hợp các hệ thống với nhau bằng 1 hệ bơm thì thường mình chọn dưới 30l/s (cái này mình không nhớ chính xác đọc ở đâu, hình như trong NFPA 20 thì phải). Còn nếu từng hệ mà lưu lượng quá cao thì đành chịu, hihi. Vì khi bơm lớn quá rất khó khăn trong lúc chạy thử. Mình cũng không tìm thấy tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn nào nói đến trường hợp này, mong mọi người góp ý thêm.

Vài điều đễ mọi người cùng thảo luận nhé.
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Hi,
Mình có một số lưu ý, mong mọi người cùng thảo luận:

1. Diện tích khoang ngăn cháy quy định cho nhà xưởng bao nhiêu, cái này mình không biết tìm ở đâu (đối với nhà dân dụng thì theo TCVN 6160 thì công trình dưới 50m, diện tích mỗi khoang lớn nhất cho phép là 1500m2, nếu được trang bị sprinkler thì tăng gấp đôi). Do đó bạn nên kiểm tra thông số này cho hệ thống màn nước.

2. Hệ thống màn nước: khoảng cách giữa hai lổ là 10cm là sao, bạn không sử dụng đầu phun ah? Và nếu sử dụng đầu phun, mọi người có biết khoảng cách này min và max là bao nhiêu không?

3. Về chọn bơm: thông thường thì mình sẽ chọn bơm sao cho công suất không quá lớn. Nếu phải kết hợp các hệ thống với nhau bằng 1 hệ bơm thì thường mình chọn dưới 30l/s (cái này mình không nhớ chính xác đọc ở đâu, hình như trong NFPA 20 thì phải). Còn nếu từng hệ mà lưu lượng quá cao thì đành chịu, hihi. Vì khi bơm lớn quá rất khó khăn trong lúc chạy thử. Mình cũng không tìm thấy tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn nào nói đến trường hợp này, mong mọi người góp ý thêm.

Vài điều đễ mọi người cùng thảo luận nhé.

Mình có ý kiến về các vấn đề bạn nêu như sau:
1. Trước mình làm hồ sơ xin phép PCCC, công trình nào cũng bị bắt làm màn ngăn cháy nếu như diện tích khoảng trống lớn, cái này xem trong bảng 2, TCXD 6160-1996. Riêng nhà xưởng của chủ topic, nếu diện tích khỏang trống >3000m2 thì phải làm màn ngăn cháy. Tuy nhiên ko nhất thiết phải làm màn nước, có thể vách ngăn = vật liệu chống cháy... (ai bít thêm hình thức nào khác bổ dung dùm mình)
2. Khoảng cách giữa hai lỗ phun phụ thuộc loại đầu phun sử dụng, sao cho đảm bảo lưu lượng phun là 1(l/m.s). Nghĩa là nếu chiều dài màn nước dài 30m, thì lưu lượng cần trên màn này là 30(l/s). Gỉa sử chọn loại đầu phun có lưu lượng là 1,5 (l/s), thì cần tất cả 30/1,5=20 đầu phun. Cuối cùng, bạn phân bố 20 đầu phun này trên màn nuớc dài 30m, sẽ ra được khoảng cách giữa hai đầu phun là 1,5m.
3. Công suất bơm phải chọn đúng theo lưu lượng tính toán, trường hợp lớn quá có thể lắp nhiều bơm công suất nhỏ hơn, còn không phải xem lại phương án thiết kế, chứ ko thể nói lưu lượng cao quá, bơm khó chạy thử nên lắp công suất nhỏ được. Không CA nào duyệt hồ sơ cũng như nghiệm thu như vậy đâu.
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Mình có ý kiến về các vấn đề bạn nêu như sau:
1. Trước mình làm hồ sơ xin phép PCCC, công trình nào cũng bị bắt làm màn ngăn cháy nếu như diện tích khoảng trống lớn, cái này xem trong bảng 2, TCXD 6160-1996. Riêng nhà xưởng của chủ topic, nếu diện tích khỏang trống >3000m2 thì phải làm màn ngăn cháy. Tuy nhiên ko nhất thiết phải làm màn nước, có thể vách ngăn = vật liệu chống cháy... (ai bít thêm hình thức nào khác bổ dung dùm mình)
2. Khoảng cách giữa hai lỗ phun phụ thuộc loại đầu phun sử dụng, sao cho đảm bảo lưu lượng phun là 1(l/m.s). Nghĩa là nếu chiều dài màn nước dài 30m, thì lưu lượng cần trên màn này là 30(l/s). Gỉa sử chọn loại đầu phun có lưu lượng là 1,5 (l/s), thì cần tất cả 30/1,5=20 đầu phun. Cuối cùng, bạn phân bố 20 đầu phun này trên màn nuớc dài 30m, sẽ ra được khoảng cách giữa hai đầu phun là 1,5m.
3. Công suất bơm phải chọn đúng theo lưu lượng tính toán, trường hợp lớn quá có thể lắp nhiều bơm công suất nhỏ hơn, còn không phải xem lại phương án thiết kế, chứ ko thể nói lưu lượng cao quá, bơm khó chạy thử nên lắp công suất nhỏ được. Không CA nào duyệt hồ sơ cũng như nghiệm thu như vậy đâu.

Cám ơn về những ý kiến của bạn, tuy nhiên mình cũng nói thêm cho rõ về hệ thống bơm chữa cháy: mình không nói là vì bơm khó chạy thử nên lắp bơm có công suất nhỏ mà là trường hợp mình sử dụng hệ thống bơm chữa cháy kết hợp vừa chữa cháy tự động + chữa cháy vách tường + chữa cháy ngoài + màn nước. Nếu bơm kết hợp mà lưu lượng lớn quá thì có nên chăng? Trước hết là độ an toàn của hê thống khi chỉ phụ thuộc vào 01 hệ thống bơm công suất lớn, tại sao không đễ mỗi hệ thống bơm riêng cho mỗi hệ? Cái này không biết có tiêu chuẩn gì nói không?
Mọi người cho ý kiến với.
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Cám ơn về những ý kiến của bạn, tuy nhiên mình cũng nói thêm cho rõ về hệ thống bơm chữa cháy: mình không nói là vì bơm khó chạy thử nên lắp bơm có công suất nhỏ mà là trường hợp mình sử dụng hệ thống bơm chữa cháy kết hợp vừa chữa cháy tự động + chữa cháy vách tường + chữa cháy ngoài + màn nước. Nếu bơm kết hợp mà lưu lượng lớn quá thì có nên chăng? Trước hết là độ an toàn của hê thống khi chỉ phụ thuộc vào 01 hệ thống bơm công suất lớn, tại sao không đễ mỗi hệ thống bơm riêng cho mỗi hệ? Cái này không biết có tiêu chuẩn gì nói không?
Mọi người cho ý kiến với.

Cái này thì hồi làm hồ sơ xin phép các bác CA đề nghị chọn bơm thế này:
- CCVT+Sprinkler: 1 cụm bơm
- Drencher (màn ngăn cháy): 1 cụm bơm.
Lý do là hệ thống drencher cấu tạo phức tạp, nguyên tắc vận hành khác làm sao đó lâu quá mình quên rồi. ACE nào biết xin cho thêm ý kiến.
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Các bác nói đúng đó, tât cả các hêj thôngs pccc cho building & công ngh ... đêù phải đưa ra phương án thít ke chính xác và trình chủ đâù tư và CA pccc câps phép
- Bơm lơn mà khó chạy thưr thì hoàn toàn sai, công tác test thư bơm pccc trươcs hêts phải kỉm tra van, ôngs co, cut đã ok chưa thì mơí chạy thưr đc.
- Nêú cânf bơm pccc thì bên mình câps cho, bên mình chuyên câps bơm pccc Aurora theo tiêu chuẩn NFPA 20, UL, FM và nhiều loại bơm nước khác cho dự án , rất mong đc sự hợp tác
- Mới đây nhất bên mình có cấp bơm pccc cho toà nhà cumho, Bitexco Tower 68 tầng, cảng hàng không san bay đà nẵng....

nếu cần hỗ trợ hayx mail cho mình
KTN Fluid Handling Teclonogy Co ltd
Tel: 04 38689801/02
Mail: [email protected]
HP: 097 442 9838
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Bạn tính như thế thì quá chuẩn rùi vì hiện tại theo TCVN 3890-2009 thì bắt buộc phải trang bị hệ thống Sprinkler toàn sàn. Tuy nhiên để có thể lách vụ này thì bạn có thể bổ sung thêm hệ số phục hồi, còn màn ngăn cháy thì có thể bỏ đi(khi nào PC yêu cầu thì bổ sung nhưng đa số thì không vì chỉ ở tầng hầm hay trung tâm thương mại mới bắt buộc)

;) PC yêu cầu mình làm màng ngăn. Nên bjo hệ thống mình lưu lượng rất lớn. Trên thị trường việt nam sợ không có máy bơm công suất lớn như vậy. Những máy bơm công suất >400m3/h. Mình chưa hiểu " bổ sung thêm hệ số phục hồi " là sao? bạn có thể giải thích cụ thể cho mình hiểu được k?
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Hi,
Mình có một số lưu ý, mong mọi người cùng thảo luận:

1. Diện tích khoang ngăn cháy quy định cho nhà xưởng bao nhiêu, cái này mình không biết tìm ở đâu (đối với nhà dân dụng thì theo TCVN 6160 thì công trình dưới 50m, diện tích mỗi khoang lớn nhất cho phép là 1500m2, nếu được trang bị sprinkler thì tăng gấp đôi). Do đó bạn nên kiểm tra thông số này cho hệ thống màn nước.

2. Hệ thống màn nước: khoảng cách giữa hai lổ là 10cm là sao, bạn không sử dụng đầu phun ah? Và nếu sử dụng đầu phun, mọi người có biết khoảng cách này min và max là bao nhiêu không?

3. Về chọn bơm: thông thường thì mình sẽ chọn bơm sao cho công suất không quá lớn. Nếu phải kết hợp các hệ thống với nhau bằng 1 hệ bơm thì thường mình chọn dưới 30l/s (cái này mình không nhớ chính xác đọc ở đâu, hình như trong NFPA 20 thì phải). Còn nếu từng hệ mà lưu lượng quá cao thì đành chịu, hihi. Vì khi bơm lớn quá rất khó khăn trong lúc chạy thử. Mình cũng không tìm thấy tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn nào nói đến trường hợp này, mong mọi người góp ý thêm.

Vài điều đễ mọi người cùng thảo luận nhé.

Htruoc minh nham, that ra theo tiêu chuẩn 7336 - 2003 thì cứ 1m dài đường ống có lưu lượng là 1l/s. Và nếu khi tính toán chọn máy bơm quá lớn thì khó khăn cho mình, vì một số hãng có công suất không tới, nếu zậy thì mình phải chọn hãng sản xuất bơm nào là hợp lý?
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Công suất bơm có thể giảm được bằng cách phân chia hợp lý số lượng khoang ngăn cháy.
Ví dụ, 1 khoang ngăn cháy có diện tích 2000m2 max (ví dụ), tổng diện tích sàn là 6000m2. Về lý thuyết mình chỉ cần 3 hệ thống màn nước ngăn cháy là thỏa yêu cầu, nhưng nhiều khi điều này làm tăng chiều dài màn nước giữa các khoang. Cho nên giải pháp mình đưa ra là tăng số lượng khoang ngăn cháy và hệ thống màn nước ngăn cháy (ví dụ là 4 khoang) nhưng diện tích mỗi khoang chỉ còn 1500m2 max. + chiều dài màn ngăn cháy có thể giảm cho nên công suất bơm sẽ giảm. Cái này phải tùy thuộc vào mặt bằng cụ thể đễ tính. Bạn có thể gửi bản vẽ kiến trúc đễ cùng tham khảo không?

Thân.
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Bác nào có sơ đồ nguyên lý hệ thống drencher up lên cho anh em tham khảo với.
Cảm ơn.
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Htruoc minh nham, that ra theo tiêu chuẩn 7336 - 2003 thì cứ 1m dài đường ống có lưu lượng là 1l/s. Và nếu khi tính toán chọn máy bơm quá lớn thì khó khăn cho mình, vì một số hãng có công suất không tới, nếu zậy thì mình phải chọn hãng sản xuất bơm nào là hợp lý?

Xin lỗi cho mình hỏi cậu thiết kế hệ thống bơm chữa cháy theo tiêu chuẩn nào để mình tư vấn cho, còn với bơm > 400m3/h thì không lớn vì bên mình chuyên cung cấp bơm cho dự án kho càng xăng dầu lên đến 1200 m3/h .
PS: Bơm công suất lớn yêu tố lưu lượng là một phần nhưng cột áp càng cao công suất bơm càng lớn, nếu cần bơm cho DA cậu đang thiết kế tớ sẽ giúp
Nhớ liên lạc lại nhé.

HP 090 7474 622
[email protected]
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Ở đây bạn sử dụng 3 hệ thống chung 1 máy bơm, điều này trong thực tế là không nên, bởi vì: nếu 3 hệ thống chung máy bơm thì công suất sẽ lớn, giá thành cao, ngoài ra còn phải trang bị bơm diezen dự phòng cũng có công suất lớn tương đương với bơm chính. Ví dụ công suất 1 bơm của bạn là 23kW thì có bơm phù hợp, nhưng nếu tăng lên 24kW thì bạn phải chọn bơm có công suất 30kW, giá thành của bơm có thể tăng lên gấp đôi. Ngoài ra trong trường hợp máy bơm xảy ra hỏng hóc thì hệ thống hoàn toàn bị tê liệt, k sử dụng được.
Về hệ thống họng nước vách tường: nếu bạn tính toán chung cho hệ thống họng nước trong và ngoài nhà thì lưu lượng tính toán ở đây chỉ cần là 10l/s, vì rất hiếm có khả năng xảy ra 2 đám cháy trong và ngoài nhà cùng 1 lúc, đảm bảo cho họng ngoài nhà thì lưu lượng họng trong nhà cũng đảm bảo.
Về hệ thống màn ngăn cháy: Trong thực tế khoảng cách giữa các đầu phun màn ngăn không bao giờ lên tới 10m, khoảng cách càng lớn thì cột áp càng cao, vì vậy thông thường người ta lấy khoảng cách bằng 2,5m ( trong TCVN không có quy định khoảng cách giữa các đầu phun màn ngăn), lưu lượng màn ngăn tính 1l/s/m khoảng cách giữa các đầu phun, vì vậy bạn phải tính như sau: số chiều dài là 42m, khoảng cách giữa 2 đầu phun là 2,5m, suy ra sẽ có 16 đầu phun trên 1 màn, lưu lượng cần thiết là: 16x2,5x1 = 40 l/s.
Theo tôi bạn nên sử dụng bơm cung cấp nước cho hệ thống Sprinkler riêng, bơm còn lại sử dụng cho 2 hệ thống họng nước và màn ngăn cháy.
Trên đây là 1 số ý kiến của tôi, nếu bạn có vấn đề thắc mắc có thể liên hệ với tôi qua sđt: 0977999114
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Bạn tính như thế thì quá chuẩn rùi vì hiện tại theo TCVN 3890-2009 thì bắt buộc phải trang bị hệ thống Sprinkler toàn sàn. Tuy nhiên để có thể lách vụ này thì bạn có thể bổ sung thêm hệ số phục hồi, còn màn ngăn cháy thì có thể bỏ đi(khi nào PC yêu cầu thì bổ sung nhưng đa số thì không vì chỉ ở tầng hầm hay trung tâm thương mại mới bắt buộc)

Bạn Che ơi bạn có thể nói thêm về hệ số phục hồi được không. Mình đọc nhiều thuyết minh cũng thấy nói đến hệ số phục hồi để giảm dung tích bể nước nhưng không thấy nói tra nó ở đâu ra, tại sao có lúc lấy là 0,55 lúc lại lấy là 0,3. Mình rất cần cái này, bạn nói thêm nhé.
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Các bác nói đúng đó, tât cả các hêj thôngs pccc cho building & công ngh ... đêù phải đưa ra phương án thít ke chính xác và trình chủ đâù tư và CA pccc câps phép
- Bơm lơn mà khó chạy thưr thì hoàn toàn sai, công tác test thư bơm pccc trươcs hêts phải kỉm tra van, ôngs co, cut đã ok chưa thì mơí chạy thưr đc.
- Nêú cânf bơm pccc thì bên mình câps cho, bên mình chuyên câps bơm pccc Aurora theo tiêu chuẩn NFPA 20, UL, FM và nhiều loại bơm nước khác cho dự án , rất mong đc sự hợp tác
- Mới đây nhất bên mình có cấp bơm pccc cho toà nhà cumho, Bitexco Tower 68 tầng, cảng hàng không san bay đà nẵng....

nếu cần hỗ trợ hayx mail cho mình
KTN Fluid Handling Teclonogy Co ltd
Tel: 04 38689801/02
Mail: [email protected]
HP: 097 442 9838
Anh ơi em cần hỗ trợ nè!
Tình hình là bên chỗ em đang cần một cái bơm, loại bơm không cần tiêu chuẩn và chứng chỉ, chỉ cần bơm khỏe thôi...anh giúp bên em nhé không thì chết cháy hết cả thôi!
Có mấy cái ống mềm nhũn à, lúc nó phụt được, lúc nó không!

Anh sắp xếp sang giúp em với nhé!

Gấp!!! gấp!!!
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Mình cũng đang có một vướng mắc đối với thiết kế hệ thống bơm cứu hỏa!
Bên mình lấp dự án đầu tư cho trạmk bơm cứu hỏa. Sếp mình yêu cầu cần làm rõ yêu cầu chất lượng nước cấp cho cứu hỏa tự động. Cái này mình tìm khắp các tiêu chuẩn mà không thấy nói đến. Ngoìa ra minhg thấy việc lắp đặt các bình chứa nhiên liệu dự trữ cho bơm diesel cũng bị hạn chế! Nhưng cái đó mình tìm các tiêu chuẩn cũng không thấy đề cấp đến!
Mong các bạn đã làm rùi chỉ cho mình với
Thanks!
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Chất lượng nước cấp cho trạm cứu hỏa theo mình được hiểu như thế này

Với công trình nhà máy, hãy chung cư, khách sạn thi phải dùng nước máy. Bởi vì sao thường thì các công trình này thường không có không có giấy phép sử dụng nước ngầm. muôn sử dụng nước ngầm thi phải xin phép mất rất nhiều thời gian.

Còn nếu công trình của bạn gần sông, hồ thì khi lượng nước chữa cháy không kịp cung cấp đủ bản có thể huy động đầu phun ( đầu đen) ra sông, hồ mang nước về chữa cháy.

Còn bình chứa nhiên liệu dự trữ cho bơm diesel bạn căn cứ vào hạng của công trình và tiếu chí an toàn của người thiết kế và phương án thiết kế của bạn
Theo bạn 1h bơm diesel của bạn tiêu thụ bao nhiêu lit dầu?
bạn định cho thiết kế cho bơm chạy bao lâu ? thi bạn có thể tính ra được thể tích bình chứa dầu.
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Bạn tính như thế thì quá chuẩn rùi vì hiện tại theo TCVN 3890-2009 thì bắt buộc phải trang bị hệ thống Sprinkler toàn sàn. Tuy nhiên để có thể lách vụ này thì bạn có thể bổ sung thêm hệ số phục hồi, còn màn ngăn cháy thì có thể bỏ đi(khi nào PC yêu cầu thì bổ sung nhưng đa số thì không vì chỉ ở tầng hầm hay trung tâm thương mại mới bắt buộc)

Bạn Che ơi bạn có thể nói thêm về hệ số phục hồi được không. Mình đọc nhiều thuyết minh cũng thấy nói đến hệ số phục hồi để giảm dung tích bể nước nhưng không thấy nói tra nó ở đâu ra, tại sao có lúc lấy là 0,55 lúc lại lấy là 0,3. Mình rất cần cái này, bạn nói thêm nhé.

Bạn Che biết thì hãy trả lời, không biết thì đừng trả lời bừa để mọi người thêm thắc mắc. Hệ số phục hồi là hệ số gì, lấy bằng bao nhiêu, PC23 có chấp nhận hệ số đấy không mà bạn khuyên người ta thêm vào. Không lẽ bể bạn 100m3, nhưng dung tích bể sau khi tính cần 300m3 thế là bạn nhân với 0,33; còn nếu dung tích bể cần 600m3 thì bạn lại nhân với 0,17 ...à. Khi nhắc ai cái gì bạn cần có dẫn chứng lấy ở đâu, tiêu chuẩn nào không thì nhưng người không biết ngộ nhận thì cuối cùng chẳng học được gì lại còn học sai. Chắc bạn yeuvoban cứ về lấy đại hệ số 0,3 hoặc 0,55 sao cho phù hợp với bạn ấy là được=))
 
Sẵn các anh ở đây vậy cho phép e được hỏi,cty E có diện tích 3000m2 vvậy cty e cần bao nhiêu nước để chữa cháy xin các anh tình giúp trung? Cám ơn sự quan tâm của các anh
 