Mình học cử nhân cấp thoát nước mới ra trường, vào làm thiết kế hệ thống pccc, mình rất bỡ ngỡ, đọc tìm tài liệu mà chẳng biết tính toán như thế nào, có đúng ko? (công ty chuyên điện, chỉ 1 mình là chuyên nước, nên pó tay ko biết hỏi ai)
Nay mạo muội xin các đàn anh giàu kinh nghiệm dạy dỗ chia sẽ cho e ít kiến thức:
- Nhà xưởng 5000m2
+ Hệ sprinkler:
- Nguy cơ cháy trung bình loại III
- Mật độ phun : 0,3 l/s.m2
- Diện tích bảo vệ: 360 m2
- Diện tích phủ 1 đầu : 12m2
- Thời gian chữa cháy : 60phut
=>> Q = 108 l/s
+ Hệ vách tường:
- Số họng nước chữa cháy tính toán : 2
-Lưu lượng tính toán cho 1 họng : 2,5 (l/s)
=>> Q = 5 (l/s)
-Lưu lượng tính toán cho họng ngoài trời : 10 (l/s)
+ Hệ màng ngăn:
- Lưu lượng cho 1 m dài ống : 1 (l/s)
-Khoảng cách giữa 2 lỗ :10 (cm)
-Chiều dài của màng ngăn : 42 (m)
=>> Q = 42 (l/s)
---->>>>> Tổng Q = 165 l/s = 600 m3 (lớn wa)
Tính toán đã đời mà ko ai công nhận sai hoặc đúng. Rất mong đàn anh chỉ giao em.
Thật lòng cám ơn!
[email protected]
Nay mạo muội xin các đàn anh giàu kinh nghiệm dạy dỗ chia sẽ cho e ít kiến thức:
- Nhà xưởng 5000m2
+ Hệ sprinkler:
- Nguy cơ cháy trung bình loại III
- Mật độ phun : 0,3 l/s.m2
- Diện tích bảo vệ: 360 m2
- Diện tích phủ 1 đầu : 12m2
- Thời gian chữa cháy : 60phut
=>> Q = 108 l/s
+ Hệ vách tường:
- Số họng nước chữa cháy tính toán : 2
-Lưu lượng tính toán cho 1 họng : 2,5 (l/s)
=>> Q = 5 (l/s)
-Lưu lượng tính toán cho họng ngoài trời : 10 (l/s)
+ Hệ màng ngăn:
- Lưu lượng cho 1 m dài ống : 1 (l/s)
-Khoảng cách giữa 2 lỗ :10 (cm)
-Chiều dài của màng ngăn : 42 (m)
=>> Q = 42 (l/s)
---->>>>> Tổng Q = 165 l/s = 600 m3 (lớn wa)
Tính toán đã đời mà ko ai công nhận sai hoặc đúng. Rất mong đàn anh chỉ giao em.
Thật lòng cám ơn!
[email protected]