Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

bác nào có hệ thống BMS của dự án nào thì upload lên cho anh em tham khảo luôn đi!từ hệ thống này ta có thể cải tiến sang cho hệ thống khác!
 
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Dạ, tiểu muội mới tập vào nghề nên còn nhiều cái \"dốt\" lắm, mong các caca chỉ giáo. Muội đang tập trung cho cái BMS của Honeywell, và hướng tới 1 số hãng khác của Nhật nữa. Có bác nào có kinh nghiệm thiết kế BMS cho muội xin Yahoo hoặc Skype để tiện trao đổi đi, ở Hà Nội thì xin mời cafe miễn phí. Đa tạ!
 
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Điều khiển đóng mở van bằng thuật toán PID đó atinh.
 
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Hi
Mình đang làm BMS cho dự án ở Hà Nội đây
Cùng khá lớn và hiện đại, thiết bị dùng của Honeywell và Alerton.
Bác nào quan tâm thì trao đổi thông tin nhé.
 
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

chào các bạn !
Mình là người mới đến .trước đây là tổ trưởng mình vận hành thống lạnh trung tâm tại một khách sạn 5 sao. tại đó sử dụng 3 Chiller loại cánh quạt ly tâm công suất 500 ton lạnh của Trane.Hiện tại ,mình đang tập lập trình phần mềm GX-9100 của johson control. Bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin cho mình biết để học hỏi nhé !
img]http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_10/DSC02454.JPG[/img]
 
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Cho mình tham gia với. Mình cũng đang quan tâm về BMS. Mong mọi người chỉ bảo thêm.
 
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Lâu mới lại vào diễn dàn mà đây là lần đầu post bài thì phải. Trước toàn tìm tài liệu thui. Em cũng đang làm về BMS. Theo em nghĩ BMS nó là mảng về điện điều khiển trong các tòa nhà có nghĩa là các thiết bị cơ điện khác đều đã được lắp đặt rồi. Cho nên cần gì quan tâm đến hoạt động của các thiết bị cơ điện nữa. Chúng ta quan tâm đầu vào ra của các thiết bị cần điều khiển là được rồi. Còn về kinh tế theo em nghĩ các bộ điều khiển HVAC hầu như chỉ dùng cho các hệ thống nhà nhỏ. Nhưng BMS là cả 1 tòa nhà thường khoảng 17 tầng hay hơn gì đó. Nếu dùng hệ thống BMS chúng ta sẽ kiểm soát dễ hơn, tiết kiệm hơn nhiều. Hì đấy chỉ là ý kiến của em thui bác nào có ý kiến cho em mở mang tầm nhìn với
 
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Chào các bác. Cho em hỏi 1 chút hơi lạc đề. Em muốn tìm hiểu để thiết kế 1 hệ thống điện cho toà nhà có sử dụng các thiết bị của clipsal nhưng em không biết bắt đầu từ đâu cả. Mong các bác chỉ giáo cho em với
 
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

lucbinh viết:
Dạ, tiểu muội mới tập vào nghề nên còn nhiều cái "dốt" lắm, mong các caca chỉ giáo. Muội đang tập trung cho cái BMS của Honeywell, và hướng tới 1 số hãng khác của Nhật nữa. Có bác nào có kinh nghiệm thiết kế BMS cho muội xin Yahoo hoặc Skype để tiện trao đổi đi, ở Hà Nội thì xin mời cafe miễn phí. Đa tạ!

Đính kèm bên dưới là một mô hình thiết kế chung cho Hệ Thống BMS dành cho HVAC Vista system của TAC, Hệ Thống được thiết kế và vận hành trên nguyên tắc Mở (Open the system), TAC Vista chạy trên nền tảng phần mềm Microsoft Windows với chuẩn giao tiếp Lan Ethernet hoặc tín hiệu quang (Fibre), sử dụng chuẩn giao thức TCP/IP trên nền tảng kỹ thuật mở LonWorks technology cho phép tích hợp và tương thích với hơn 3,000 nhà cung cấp thiết bị, hệ thống, trên toàn thế giới. Phần mềm TAC Vista cho phép quản lý, kiểm tra, phân tích hệ thống vận hành hàng ngày, trực quan trên màn hình (Monitor)hoặc thông qua WEB browser.

(-_-) busy roai, luc nao free viet tiep hen
TAC_Vista_System_Architecture.JPG
 
Ðề: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Chào các bạn, tôi cũng đang mày mò về BMS, có cái biết, có cái chưa biết, nay xin post lên mong các bạn chỉ giáo.

Xin mô tả hệ BMS (theo yêu cầu của tôi thôi) :

1. Về chiếu sáng : Hệ thống BMS điều khiển mạch đèn chiếu sáng chủ yếu phục vụ các khu vực công cộng (sảnh thang máy)
-Yêu cầu : có 2 chế độ làm việc :
+ Chế độ 1 : tự động hoàn toàn, lập trình để đèn sáng từ 7h-18h, ngoài thời gian này đèn sẽ tắt, khi có người thì đèn sẽ tự động bật (bằng các motion detector). Ngoài ra, cũng cho phép lập trình thời gian làm việc cho các ngày nghỉ.
+ Chế độ 2 : do người vận hành điều khiển, điều khiển chiếu sáng bằng phần mềm điều khiển, ngoài ra, còn có thể thao tác tại chỗ bằng các công tắc có khả năng lập trình.
-Cách thực hiện :
+ Phát hiện chuyển động bằng các motion detector.
+ Khi có chuyển động, các motion detector sẽ truyền tín hiệu về bộ Digital Input Module (tín hiệu dòng điện).
+ Bộ DIM truyền tín hiệu về bộ Lighting Control Module (LCM) bằng giao thức LONWorks (sử dụng cáp twisted pairs).
+ Bộ LCM sẽ truyền về trung tâm và nhận tín hiệu điều khiển từ trung tâm qua các mạng cấp cao hơn (RS485), sau đó sẽ gởi tín hiệu đến các bộ relay control module (RCM) bằng giao thức LONWorks.
+ Các bộ RCM sẽ điều khiển bật/tắt các line đèn.
+ Tại các vị trí sảnh thang máy sẽ đặt các công tắt lập trình được, có thể thao tác tại chỗ nhưng vẫn có thể điều khiển được từ trung tâm (ví dụ : công tắc tại chỗ đang bật nhưng trung tâm vẫn có thể điều khiển tắt).

2. Về hệ thống điện : chỉ giám sát, không điều khiển
2.1. Máy biến áp, MSB :
-Yêu cầu : giám sát các thông số nhiệt độ phòng biến áp, U, I, Hz, KW, KWh, PF, KVA, KVAr, trạng thái ON/OFF của các ACB.
-Cách thực hiện :
+ Giám sát nhiệt độ phòng bằng các sensor. Khi nhiệt độ cao quá 40oC sẽ báo chuông và khởi động quạt hút trong phòng (bằng contactor).
+ Giám sát các thông số U, I, Hz, KW, KWh, PF, KVA, KVAr, trạng thái ON/OFF của các ACB bằng cách trích tín hiệu từ các dụng cụ đo. Cái chỗ này tôi chưa hiểu lắm về cách truyền mấy cái tín hiệu này về hệ BMS bằng cách gì (mấy cái đồng hồ đo này có cổng giao tiếp thông tin với máy tính không? Còn nếu là tín hiệu điện thì chuyển đổi bằng cái gì?).

2.2. Máy phát điện :
- Yêu cầu : giám sát các thông số nhiệt độ phòng máy phát, U, I, Hz, KW, KWh, PF, KVA, KVAr, trạng thái ON/OFF của các ACB, trạng thái máy bơm nhiên liệu.
- Cách thực hiện :
+ Giám sát nhiệt độ phòng bằng các sensor. Khi nhiệt độ cao quá 40oC sẽ báo chuông và khởi động quạt hút trong phòng (bằng contactor).
+ Giám sát các thông số U, I, Hz, KW, KWh, PF, KVA, KVAr, trạng thái ON/OFF của các ACB bằng cách trích tín hiệu từ các dụng cụ đo. Cái chỗ này tôi chưa hiểu lắm về cách truyền mấy cái tín hiệu này về hệ BMS bằng cách gì (mấy cái đồng hồ đo này có cổng giao tiếp thông tin với máy tính không? Còn nếu là tín hiệu điện thì chuyển đổi bằng cái gì?).
+ Giám sát trạng thái máy bơm nhiên liệu : chưa hình dung ra làm cách nào.

2.3. Tủ điện khu văn phòng, khu thương mại cho thuê :
- Yêu cầu : giám sát các thông số U, I, Hz, KW, KWh, PF, KVA, KVAr, cuối tháng tính tiền điện.
- Cách thực hiện : lắp đặt công tơ điện tử tại mỗi văn phòng hoặc khu thương mại cho thuê, có cổng giao tiếp RS485 để giao tiếp với hệ BMS.

2.4. Tủ điện tầng :
- Yêu cầu : giám sát các thông số U, I, Hz, KW, KWh, PF, KVA, KVAr.
- Cách thực hiện : lắp đặt các bộ Digital Energy Monitor (DEM).

3. Về hệ thống báo cháy và chữa cháy : chỉ giám sát, không điều khiển
- Yêu cầu :
+ Báo động khi phát hiện có cháy, có khói, có quá nhiệt.
+ Báo động sự cố quá tải bơm bù áp.
+ Báo động sự cố quá tải bơm chữa cháy.
+ Báo động mức nước trong bồn cao/thấp.
+ Báo động áp suất nước trong ống cao/thấp.
+ Giám sát các thông số U, I của các máy bơm.
+ Giám sát áp suất nước trong đường ống.
+ Giám sát trạng thái các đầu báo cháy, báo khói, báo nhiệt.
- Cách thực hiện : giao tiếp giữa trung tâm báo cháy và hệ BMS qua RS485

4. Về hệ thống cấp thoát nước : chỉ giám sát, không điều khiển
- Yêu cầu :
+ Báo động mức nước trong bồn cao/thấp.
+ Báo động sự cố quá tải bơm nước.
+ Giám sát các thông số U, I của các máy bơm.
- Cách thực hiện : đang tìm hiểu.

5. Về hệ thống CCTV và parking management : chỉ giám sát, không điều khiển
- Yêu cầu : đang tìm hiểu cần những gì
- Cách thực hiện : giao tiếp giữa hệ thống điều khiển CCTV, parking và MBS qua RS4885.

6. Về hệ thống PA : chỉ giám sát, không điều khiển
- Yêu cầu : đang tìm hiểu cần những gì
- Cách thực hiện : giao tiếp giữa hệ thống điều khiển PA và BMS qua RS4885.

7. Về hệ thống thang máy : chỉ giám sát, không điều khiển
- Yêu cầu :
+ Giám sát thông tin về hệ thống thang máy (cái này đang tìm hiểu cần những thông tin gì).
+ Giám sát vị trí các thang máy đang dừng.
+ Báo động sự cố thang máy (đang tìm hiểu những sự cố gì).
- Cách thực hiện : giao tiếp giữa hệ thống điều khiển thang máy và BMS qua RS4885.

8. Về hệ thống ACMV : chưa biết gì về vấn đề điều khiển hệ thống này.

Xin gửi cấu trúc hệ BMS và điều khiển chiếu sáng
 

Đính kèm

  • BMS Diagram 15-06-09-Model.pdf
    146.1 KB · Xem: 800
  • Lighting control.pdf
    26.1 KB · Xem: 458
Ðề: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Hiện tại em có sử dụng hệ thống điều hoà chính xác, mỗi tầng khoảng 10 máy 144000 BTU, có điều khiển nhiệt độ và độ ẩm. Các máy đều có hệ thống điều khiển và hiển thị riêng. Không biết bác nào có giải pháp giám sát tập trung toàn bộ hệ thống này không?
 
Ðề: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Gửi đến các bạn giải pháp điều khiển thiết bị điện trong nhà, khách sạn, Resort bằng sóng vô tuyến ( RF Control ).

http://s614.photobucket.com/albums/tt224/blackberryhcm/?action=view&current=animace_inels_en.flv

TON THAT TAI
Project Sales Engineer
HP: 0905188926
PSOFT Co., Ltd
A member of CAC Group
938A9 Street A, Cat Lai IZ, Dist 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 37423078 (124)
Fax: (84.8) 37423079
Email: [email protected]
Website: http://www.cacvn.com | http://www.psoft.vn
 

Đính kèm

  • RF Control V1.1.pdf
    2.2 MB · Xem: 461
Ðề: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

đề tài này hay đấy.hy vọng được duy trì dài dài để anh em như tôi được học hỏi.cám ơn.và mình cũng upload lên chút chút liên quan tới để anh em tham khảo.
 
Ðề: Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Hi
Mình đang làm BMS cho dự án ở Hà Nội đây
Cùng khá lớn và hiện đại, thiết bị dùng của Honeywell và Alerton.
Bác nào quan tâm thì trao đổi thông tin nhé.

Mình cũng đang bắt đầu làm bms của Honeywell mà chưa có tài liệu gì cả. Không biet bac xuanbinh đã tìm hiểu và làm đến đầu rồi, có thể chỉ giáo cho tôi 1 chút không? Tôi cũng ở hanoi có gì ae ta gặp nhau trao đổi chút .!
 
Ðề: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Chào mọi nguời,

Có bạn nào biết sử dụng Lonworks không?
Cho mình xin 1 ít tài liệu với, mình không hiểu gì về nó cả
Trong phần mềm lại có Visio thiết kế networks gì đó nữa.

Cám ơn các bạn.
 
Ðề: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Mấy cái này đơn giản mà? Nếu làm thiết kế thì hỏi supplier . còn nếu thi công thì dựa theo tài liệu thiết kế. Yêu cầu supplier cung cấp phần mềm. Nghe BMS thì thấy cao siêu nhưng thực ra chỉ là quản lý sơ bộ mấy cái hệ thống nối ghép vời nhau. Giống như mượn con role trung gian của thiết bị này để báo về trung tâm xuất ra tín hiệu thôi...
 
Ðề: Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Các bạn vào trang web www.dkatech.com hoặc www.dkatech.net. Công ty này chuyên làm về BMS, thiết bi điều khiển cho HVAC trang web đang xây dựng nhưng họ hỗ trợ good lắm. Hôm trước mình liên hệ được tặng 1 quyển catalogue và 1 CD hướng dẫn chọn tất cả các thiết bị control và cảm biến trong ngành HVAC. Họ còn cho bản vẽ mẫu hệ thống BMS và hướng dẫn tận tình khi mình có dự án cần hệ BMS
 
Back
Bên trên