Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG
em coi cái file exel anh làm rồi, cũng ok lắm, có vài chổ em không hiểu thôi
- các tiêu chuẩn anh tính theo BS 5588 , em đọc cái tiêu chuẩn đó thấy cách tính của nó phức tạp lắm, tùm lum, tính lâu lắm, anh tóm gọn tính kiểu này em thấy cũng ok, nhưng hệ số an toàn hơi cao !
- còn phần tính cột áp em thắc mắc hơi nhiều anh giải thích dùm : khi tính cột áp cho quạt mình chỉ tính trở lực phía trước quạt thôi chứ, em thấy anh tính luôn phía sau quạt ( grille, .v.v. ) sau quạt là cột áp hút rồi mà
- và còn nhiều cái em không hiểu có đặt dấu chấm hỏi anh giải thích cho em nha !:laugh:
- em coi trong tiêu chuẩn ashrae 2007&1999 có hướng dẫn tính Q, em có làm file exel
, tính theo nó thì lưu lượng rất nhỏ.
- à khi làm file excel em đã loked nó để khi mình nhập số liệu có vô tình nhập vào ô công thức thì cũng không sao, nên file exel của em chỉ có những ô cần điền thông số là nhập số được thôi :
- Anh có thể Unloked theo tool/protection/unprotect sheet ,pass là : hvacr.vn
- sau đó nếu muốn locked lại thi :
chọn nguyên sheet/nhấp chuột phải/format cell/protection/check vào ô locked để unlocked cả sheet (vì cả sheet lúc nào cũng mặc định là locked nhưng chưa có pass)
sau khi unlocked nguyên sheet thì, giời mình chọn phần mình cần locked, chọn hết chỉ chừa ô nào cần nhập số thôi, rồi nhấp chuột phải/format cell/protection/locked (nếu muốn ẩn luôn công thức không muốn ai biết thì chẹck luôn hidden) rồi ok
giờ mình cài pass cho phần mình locked, vô tool/protiection/locked/rồi đặt pass
finished
mong nhận được sự nhiệt tình chỉ giáo, để nắm vững cái này luôn :unsure:
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_06/pressurized_stairwells2.rar