Trả lời: thong so chong set
http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/ACEM_Journal_Q1_2007.pdf http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/ACEM_Journal_Q1_2007.pdf http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/ACEM_Journal_Q1_2007.pdf http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/ACEM_Journal_Q1_2007.pdf nguyenledung viết:
Theo tôi bạn nên đọc kỹ 2 tiêu chuẩn TCXD 46-2007 và NFC 17-102/1995. Khi tìm hiểu kỹ 2 tiêu chuẩn này bạn sẽ biết được cách thiết kế cho những công trình có cao độ cao hơn 60 mét. Về tiêu chuẩn chông sét thì hiện Việt Nam chưa công nhận NFC 17-102/1995 tuy nhiên chúng ta vẫn có thể ứng dụng nhưng bạn phải đọc thật kỹ từng điều khoản trong TCXD 46-2007 cũng như NFC 17-102/1995 và lý luận để ra một hệ thống chống sét tôi ưu và phù hợp cả hai tiêu chuẩn nói trên! Chúc bạn thành công nhé!
Xin lỗi nhưng tôi đọc tới đọc lui 2 tiêu chuẩn nhưng vẫn không tìm ra được ý bạn nói.
Vấn đề tôi muốn nói rất đơn giản, giả sử thiết kế hệ thống chống sét đánh trực tiếp cho một tòa nhà có kích thước 35m(L)x35m(W)x125m(H), sử dụng kim thu sét phóng tia tiên đạo (ESE Air Terminal), xin lưu ý là kim thu sét phóng tia tiên đạo (Non-Conventional) chứ không phải kim thu sét cổ điển (Conventional), nếu bỏ qua cái chuyện chiều cao của công trình thì bài toán được tính toán như sau :
1. Trường hợp đơn giản : lắp đặt kim thu sét trên mái của công trình, chiều cao từ kim thu sét đến mái là 5m, tra catalogue của một số nhà sản xuất để kim tra bán kính bảo vệ, ví dụ :
Kim thu sét Stormmaster ESE 15 có Rbv = 32m (ứng với h = 5m), Rbv max = 35m.
Kim thu sét Pulsar 18 có Rbv = 35m (ứng với h = 5m), Rbv max = 38m.
Như vậy chỉ cần lắp 1 kim thu sét ngay giữa tòa nhà là tòa nhà được bảo vệ.
2. Trường hợp tính theo công thức (tc NFC 17-102) :
- Xác định Nd = Ngmax x Ae x C1 x 10-6
Giả sử công trình ở Q9, TPHCM, có Ngmax = 13,7lần/km2/năm
Ae = 495.287,5m2
C1 = 0,25
Suy ra Nd = 1,7
- Xác định Nc = 5,5 x 10-3 / C
C = C2 x C3 x C4 x C5
C2 = 1
C3 = 1
C4 = 1
C5 = 5
Suy ra Nc = 0,0011
- Tính toán hiệu suất E = 1 - Nc/Nd = 1
Suy ra cấp bảo vệ của công trình là cấp I.
- Kiểm tra bán kính bảo vệ của kim thu sét theo công thức :
Rp = SQRT[h(2D-h)+ deltaL(2D + deltaT)]
với E = 1, không xác định được D (theo bảng B10), giả sử D = 20m (tương ứng với bv cấp I)
DeltaT = 30 micro giay
v = 1 (m/micro giay)
deltaL = v x deltaT = 33m
Bây giờ cho h biến thiên để kiểm tra Rp
h(m) Rp(m)
5 49,85
10 51,09
15 51,82
20 52,06
25 51,82
30 51,09
35 49,85
40 48,06
45 45,66
50 42,54
55 38,54
60 33,32
65 26,17
70 14,49
75 hết tính được do số trong dấu căn là số âm
Như vậy theo tôi áp dụng tiêu chuẩn NFC17-102 không tính được.
PS : xin gửi bạn một số tài liệu để tham khảo hệ thống conventional và Non-Conventional air terminal.