Xin hỏi về hệ thống PCCC

nqvietx1

Thành Viên [LV 1]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Trong mỗi nhánh của hệ thống Sprinkler (thường là mỗi tầng) ng ta lắp thêm 1 van D32 or 25 xả vào 1 trục ống D50, việc này phục vụ cho công tác bảo trì bảo dưỡng và xả cặn.
Còn việc ng ta ko dùng ống nhựa (ko tính vòi chữa cháy vách tường) vào công tác chữa cháy ngoài vấn đề áp lực còn có 1 lý do nữa là khi đám cháy xảy ra, nhiệt độ tăng thì với áp lực cao của cột nước và nhiệt độ đám cháy ống nhựa sẽ bị phá hủy nhanh hơn ống thép.
 

trongphung0510

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Chào bạn
mình xin đưa ra một số y kiến sau:
- Việc có dùng ống xả nước hay không là còn tuỳ thuộc vào hệ sprinkler bạn đang thiết kế/ thi công.
-Nếu là hệ khô (ngâm áp bằng khí nén, khi có 2 tín hiệu: 1 báo cháy, 2 sụt áp (bể đầu sprinkler) thì reaction valve mới mở, lúc đó nước mới đi vào các đầu sprinkler)) hệ này bắt buộc phải dùng ống xả nước
-còn hệ ướt (alarm valve -ngâm nước, giữ áp trong ống) thì không cần xả nước
-Sprinkler có loại quay lên (upright), và có loại quay xuống (downright), do đó nếu dùng loại quay lên thì khi bể đầu sprinkler nước không thoát hết được, do đó vẫn cần ống xả nước.
có vài ý kiến, mong mọi người đóng góp ý kiến và thảo luận cho diễn đàn thêm sôi động
best regard
 

AnhKhoajp

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Chào bạn
mình xin đưa ra một số y kiến sau:
- Việc có dùng ống xả nước hay không là còn tuỳ thuộc vào hệ sprinkler bạn đang thiết kế/ thi công.
-Nếu là hệ khô (ngâm áp bằng khí nén, khi có 2 tín hiệu: 1 báo cháy, 2 sụt áp (bể đầu sprinkler) thì reaction valve mới mở, lúc đó nước mới đi vào các đầu sprinkler)) hệ này bắt buộc phải dùng ống xả nước
-còn hệ ướt (alarm valve -ngâm nước, giữ áp trong ống) thì không cần xả nước
-Sprinkler có loại quay lên (upright), và có loại quay xuống (downright), do đó nếu dùng loại quay lên thì khi bể đầu sprinkler nước không thoát hết được, do đó vẫn cần ống xả nước.
có vài ý kiến, mong mọi người đóng góp ý kiến và thảo luận cho diễn đàn thêm sôi động
best regard
Nói như bác ko chính xác lắm.em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về PCCC.thường thì em làm báo cháy thôi còn chữa thì thuê đội cơ khí làm nhưng theo em đc biết thì vấn đề như sau:
- về hệ cc khô :d em chưa biết
- còn về hệ ướt như bác nói thì em thấy ko đúng.tất cả đều phaỉ có đường nước hồi riêng biệt (ko hồi về đường nước cấp) để phục vụ công tác bảo dưỡng ,thay thế,di chuyển
và trước đường ống nhánh đó còn lắp nhiều loại van như văn cách ly,công tắc dòng chảy..nữa !
 

pulsar18

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Ống không nhất thiết phải là sơn màu đỏ đâu? Mình thấy trong công trình Metro ở Đà Nang họ sơn màu trắng mà. Ai có thiết kế gì về mảng ME thì có gì liên hệ với mình, có gì A E trao đổi.

Mình đang cần tìm hiểu về hệ thống Automatic control cho hệ thống bơm. Bơm cấp nước và bơm cứu hỏa. Bạn có tài liệu không share cho mình với. (hệ thống có BMS bạn nhé). Yêu cầu là điều khiển tin cậy và an toàn. Tiện thể bạn cho mình hỏi là hệ thống điều khiển mình điều khiển trực tiếp từ tủ điều khiển trạm bơm hay hơn hay là điều khiển qua BMS.
Cho mình hỏi công dụng của một số loại thiết bị trong hệ thống cơ như là :
+ Water Valve.
+ Level indicator control.
+ Level Switch.
+ Flow Switch
Cảm ơn bạn.
 

minhvudhnl3lt

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Em cũng vừa mới tham gia vào công tác PCCC. Trong quá trình thiết kế em thắc mắc một điều mong các Bác, các Anh, Chị giúp em. Trong hệ thống ống chính em thấy có thiết kế các ống xả nước sau khi cháy, thực chất những ống này không cần thiết vì khi vỡ đầu ống Sprinkler nước đã thoát ra hết rồi. Em nói vậy có đúng không ạ. Vậy dựa vào tiêu chuẩn nào để thiết kế đó ạ, em tìm hoài mà chưa ra.
khi chưa có cháy mà đầu sp bị rò rỉ nước thì bạn tính sao? không lẽ phải xả nước cả hệ thống?
 

nguyenledung

Thành Viên [LV 7]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Em cũng vừa mới tham gia vào công tác PCCC. Trong quá trình thiết kế em thắc mắc một điều mong các Bác, các Anh, Chị giúp em. Trong hệ thống ống chính em thấy có thiết kế các ống xả nước sau khi cháy, thực chất những ống này không cần thiết vì khi vỡ đầu ống Sprinkler nước đã thoát ra hết rồi. Em nói vậy có đúng không ạ. Vậy dựa vào tiêu chuẩn nào để thiết kế đó ạ, em tìm hoài mà chưa ra.

Hệ thống Spinkler thường có thiết kế hệ test! Khi test thì nước xả ra sẽ làm đường ống dẫn đến hố ga xả thôi! Còn thì không thíết kế thoát nươc xả cưu hoả trên mặt bằng!
 

hungdung12

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Chào các anh!
Em xin có một vài ý kiến cho các vấn đề trên như sau:
- Tất cả các ống cứu hỏa đều sơn màu đỏ bất kể nằm ở đâu (trừ trường hợp yêu cầu của công an PCCC)
- Đầu sprinkler có thể lắp bằng ống mềm nhưng giá thành cao nên thông thường lắp bằng ống DN25 sau đó xuyệt DN25/15 và lắp đầu phun vào. Độ sai số so với cos laphong cho phép là 15,9+-6,4mm nên các anh yên tâm (đầu phun của hãng Tyco)
- Hệ thống sprinkler nhất thiết phải có đường xả để thuận tiện cho công tác bảo trì và kiểm tra dòng chảy. Vì cụm van xả thường gồm 2 van chặn DN25, 1 kính thăm, khớp nối răcco gộp vào ống xả chính DN50 (tùy quy mô từng dự án)
- Ngoài ra với những ctr có dt rộng người ta còn bố trí thêm các cụm van Test station để ktra xem nước có tới được các đầu cuối của hệ thống hay không.
- Flow switch được đặt ở trước mỗi nhánh or cụm của hệ thống sau cụm van xả và trước van chặn (Butterfly valve)....còn nhiều điều muốn nói.
Mong mọi người góp ý thêm.
Em đang làm hệ thống PCCC tại ctr Ks Novotel Song Han Đà Nẵng.
email: buiminhung_a32@yahoo.com
Chúc mọi người zui zẻ!
 

Nily

Thành Viên [LV 1]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Đúng rồi ạ. Rất mong được hợp tác trong lĩnh vực này với những ai đang có nhu cầu hoặc giao lưu học hỏi cũng được.
 

huutamtdh

Thành Viên [LV 0]
Chào các chuyên gia cho mình hỏi tí. Có tiêu chuẩn nào quy định về cách sử dụng đầu báo cháy nhiệt và khói không vậy. Em thiết kế trong phòng máy biến áp tự dụng (MBA 22/0.4kV) 2 đầu báo khói. Mà chủ đầu tư lại hỏi sao không dùng đầu báo nhiệt. Em chưa có cơ sở giải thích, mong các chuyên gia hổ trợ giúp. Cảm ơn nhiều.
 

thanhlangdai

Thành Viên [LV 0]
Chào các chuyên gia cho mình hỏi tí. Có tiêu chuẩn nào quy định về cách sử dụng đầu báo cháy nhiệt và khói không vậy. Em thiết kế trong phòng máy biến áp tự dụng (MBA 22/0.4kV) 2 đầu báo khói. Mà chủ đầu tư lại hỏi sao không dùng đầu báo nhiệt. Em chưa có cơ sở giải thích, mong các chuyên gia hổ trợ giúp. Cảm ơn nhiều.
Khói máy phát sẽ làm hệ thống báo giả
 

ksnguyenquyen

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC



Ở đâu cũng phải sơn hết, kể cả bạn chôn ngầm trong đất.
Bác theo tiêu chuẩn mà làm, đừng vì tiết kiệm mà để đến khi nghiệm thu tư vấn nó hành cho.
Hãy thực hiện công việc một cách linh hoạt, nếu bác có ý định cãi lý thì em khuyên stop đi, có dạo ống mạ kẽm của tớ đặt dưới đất, tớ cho sơn chống gỉ theo bản vẽ thiết kế ( nhưng trên bản mềm thôi) tên giám sát ra yêu cầu sơn cả mầu đỏ chỉ thị và sơn mũi tên chỉ hướng dòng chảy, tớ vẫn phải làm đấy.
Anh cho em hỏi có tiêu chuẩn nào quy định đường ống ngầm cũng phải sơn màu đỏ không ạ.
 

pccc.tranvan

Thành Viên [LV 7]
Em không chuyên về pc. Trong bản vẽ thì không chỉ định là đường ống ngầm cũng phải sơn, em hỏi kĩ thuật thi công phòng cháy thì họ bảo chỉ cần quét bitum để cho đỡ han rỉ, không cần phải sơn. Như thế có đúng không ạ
Đúng rồi, sơn màu chỉ để phân biệt vs hệ khác và thẩm mỹ thôi, chôn ngầm thì cần gì sơn chỉ cần xử lý bằng bitum là được rồi.
Mình thường trình bày trong biện pháp thi công 3 bước: (sau khi đã vệ sinh ống)
- Bước 1: quét 1 lớp bitum nước.
- Bước 2: quấn lớp bitum tấm.
- Bước 3: quấn lớp nilon cách ẩm. (thường bỏ qua ko làm)
 

linhvp

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Khi ống cứu hoả ở ngoài trời thì phải sơn chống gỉ và sơn chỉ thị loại ống rồi (Màu đỏ cho cứu hoả), nhưng tôi muốn biết là ở trên trần trong nhà cơ, có nhất thiết phải sơn chỉ thị không?
Còn loại ống thì đương nhiên là ống thép rồi, nhưng có thể dùng ống thép đen không hoặc một dạng ống thép nào đó?
Nếu bác nào có tấm ảnh nào về vấn đề này cho em xin với nhé!
Thanks!!!!
 

linhvp

Thành Viên [LV 0]
Mình làm hệ thống cứu hỏa này ở nước ngoài ko biết yêu cầu ở việt nam mình nó như thế nào nhỉ
 

Cương Võ Thúc

Thành Viên [LV 1]
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC


Nếu đúng mà nói thì phải có đường ống xả. nhưng có nhiều người lại suy nghĩ nếu cần thì xả trực tiếp tại họng chữa cháy đều này chỉ làm được đối với những hệ thống nhỏ, hệ thống có không gian trống xung quanh rộng. Nếu làm những dự án lớn như trung cư cao tầng, .... xung quanh không có không gian trống thì trường hợp có sự cố gì đó anh xử lý nước thế nèo????
 