Để thiết kế được hút khói hành lang thì cần phải hiểu các vấn đề sau:
1. Khi nào sảy ra khói để hút?
2. KHói sinh ra ở đâu?
3. Hút khói như thế nào?
4. Hút bao nhiêu là đủ?
5. Lưu lượng của quạt hút tính ra sao?
Xin trả lời ba câu hỏi như sau:
1. Khi nào sảy khói? => khi sảy ra cháy
2. Khói ở đâu? => cháy ở tầng nào, tầng đó có khói, hành lang thoát hiểm nào có khói hút ở đó.
3. Hút khói như thế nào? => Tại vị trí hành lang tầng cháy, đặt miệng hút khói, có trang bị bộ Damper ON/OFF.
4. Hút bao nhiêu l/s? => Lượng gió đi vào hành lang thoát hiểm là bao nhiêu? để tính được bạn phải biết tính toán tạo áp cầu thang thoát hiểm. Thực tế người ta tính nó như sau: diện tích cửa thoát hiểm (m2) x Tốc độ gió qua cửa 2 m/s = lưu lượng gió đi vào hành lang là m3/s. từ lưu lượng này ta suy ra kích thước miệng hút khói.
5. Lưu lượng quạt hút tổng là bao nhiêu? => tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế tạo áp chọn
- Nếu theo tiêu chuẩn BS (Anh) số cửa mở đầu thời là 2 => lưu lượng hút tính bằng lưu lượng 2 miệng của tầng cháy và tầng thoát (thường là tầng trệt) khi đó bộ điều khiển DDC xuất tín hiệu mở 2 Damper cho 2 tầng này.
- Nếu theo tiêu chuẩn CP (Singapor) thì 3 cửa mở đầu thời (lưu ý tốc độ gió tại cửa theo tiêu chuẩn là 1 m/s) lúc này lượng khói hút ra bằng 3 miệng hút.
Bạn có thể xem thêm chi tiết hướng dẫn theo tiêu chuẩn:
AS1668.1-2001 Của Úc.