Bác rep quá nhanh quá nguy hiểm luôn, e tưởng topic chìm luôn rồi chứ ^^ nhân tiện bác ở đây e hỏi nhiều xíu, thật ra e ko chuyên tính về hệ sprinkler, e tính hệ này để cho ra đc thông số bơm cần thiết dùng để lắp cho hệ thống chữa cháy dùng sprinkler (cột áp, công suất, lưu lượng), nên e cũng mới tìm hiểu qua hệ thống lắp sprinkler thôi, e hỏi có gì sai bác chỉnh dùm.
1. Giả sử bây giờ e cần chọn bơm cho hệ sprinkler lắp trong tòa nhà 3 tầng mỗi tầng cao 4 mét có nguy cơ cháy thấp, mật độ phun 1 vòi là 0,08l/m2s, diện tích 1 tầng là 40m2, vậy e sẽ tính lưu lượng 1 tầng rồi x3 hay bắt buộc phải có mặt bằng rộng 120m2 (ko có tầng) mới đc áp dụng? Vấn đề cột áp thì e đọc ở đâu có nói lấy từ vị trí bơm đến vòi xa nhất cao nhất, e có đọc qua cách tính tổng cột áp của trang này:
https://hvacr.vn/diendan/threads/cong-thuc-tinh-cot-ap-cho-bom-chua-chay-sprinkler.35073/
mà bác lại nói cái 5 mét ngang bằng 1 mét cao là sai, vậy chỗ H1 trong công thức đó phải tính như thế nào ah?
2. Nếu trường hợp khác e muốn lắp hệ sprinkler trong hầm để xe rộng 1000m2, thì mình lấy mặt bằng cần lắp là 1000m2 luôn hay phải theo tiêu chuẩn 240m2 của tcvn hả bác?
3. Nếu trong hệ sprinkler còn lắp thêm hệ chữa cháy tường ( có thể thêm màn ngăn) thì cột áp với lưu lượng cứ cộng thêm bình thường thôi phải ko ah? Vậy chọn bơm sẽ chọn 1 bơm truyền cho tất cả hệ này đúng ko ah? Hay cần tách riêng bơm để đảm bảo hoạt động tốt?
4. Câu cuối cùng là việc truyền tải nước đến khắp hệ thống ống dẫn (ống chính, ống dẫn sprinkler) là do bơm thực hiện, vậy bơm đó thường là loại cánh gì, e có nghe nói việc khi trong hệ thống ống dẫn bị sụt áp thì bơm sẽ hoạt động bơm cho đầy lại, đến 1 mức áp nào đó (e ko rõ, bác có thể nói mức cụ thể đc ko) thì dừng bơm, vậy cái này là do tính năng của bơm hay thuộc về bên điện-điện tử lắp đặt thêm cảm ứng role hay áp suất?
Mấy câu e hỏi hơi ngố nên bác đọc cũng đừng bực nha, tại e muốn tìm hiểu thêm, bác có thời gian thì trả lời e nha, tks bác nhiều ^^